7000kw的高压电机采用全压起动!
mychongqing
2005年07月20日 13:49:53
只看楼主

7000kw的高压电机采用全压起动的你们有不没实例!不计变压器容量来讨论!

7000kw的高压电机采用全压起动的你们有不没实例!不计变压器容量来讨论!
免费打赏
lmy555
2006年04月10日 17:18:02
22楼
是否可以全压启动应进行计算,影响直接启动的主要因素有:
1、电网的短路容量,电网短路容量越大,允许直接全压启动的电动机越大;
2、供电方式:如果采用单元接线;一般可以直接启动;如果采用公用母线供电,需要确定启动压降;
3、电动机自身因素:电动机起动发热,启动时转子温升等;
综合以上条件确定最佳启动方式;
如需要帮忙:发电子邮件:LMY555@163.COM或LMY555@SINA.COM
回复
lmy555
2006年04月10日 17:20:29
23楼
19是专家级别论断
回复
hys_nc
2006年04月10日 17:51:43
24楼
学习一下!
论坛高人多1
回复
cgh5123
2006年04月10日 19:32:37
25楼
300KW的3KV高压电机直接启动用真空负荷开关能行吗?
回复
nlb
2006年04月10日 19:51:06
26楼

真空负荷开关不宜用于启动电机,可用真空断路器或真空接触器。
回复
mms1633659
2006年04月11日 15:19:22
27楼
开什么玩笑
7000kw的电机全压启动!疯了 !
回复
backty
2006年04月11日 16:07:34
28楼
哇,第一次接触这么高压的东西

来学习了


随便问问,220kv变电站设计那个设计院有资质?
回复
cgh5123
2006年04月11日 19:25:50
29楼

还想问问,如果用真空接触器启动电机,那么电机的保护怎么办呢?谢谢!
回复
zym9898
2006年04月11日 22:31:11
30楼
没问题。做过12000kw用自耦启动的
回复
nlb
2006年04月12日 12:14:21
31楼

如果是树干式供电,可在同一台柜中装一组熔断器做短路保护,过负荷与接地保护动作于接触器。
如果是由上一级变电所专线供电,则短路保护由上一级断路器承担。