7000kw的高压电机采用全压起动!
mychongqing
2005年07月20日 13:49:53
只看楼主

7000kw的高压电机采用全压起动的你们有不没实例!不计变压器容量来讨论!

7000kw的高压电机采用全压起动的你们有不没实例!不计变压器容量来讨论!
免费打赏
与电有缘
2005年07月22日 10:03:14
12楼
我厂有一台5000KW的6KV电机也准备直接起动
回复
nlb
2005年07月22日 18:24:29
13楼

前面说的是高压电机,你的消防泵是高压电机吗?
回复
aeplayer
2005年07月26日 16:44:20
14楼


为什么这样说啊?
回复
nlb
2005年07月26日 17:47:43
15楼
变频启动除外,全压启动是使电机启动温升最小,启动转矩最大的启动方式。
回复
jianghe1508
2005年07月27日 14:48:47
16楼
回NLB大师:我说的消防泵是10KV还有6KV的高压电机啊。
回复
powerwwk
2005年07月27日 15:17:50
17楼
直接就直接吧,人总要吸取教训才能进步,领导都同意了,你说话算是百说
回复
liuhuaguniang
2006年03月07日 20:20:58
18楼
领导也有乱来的
回复
nlb
2006年03月08日 19:37:35
19楼

这不是乱来。
如果不经分析计算,随意采用降压启动才是乱来呀,呵呵。
只有在经过分析计算,在全压启动不能满足条件时才考虑采用降压启动的。
回复
mychongqing
2006年04月09日 18:07:42
20楼
7000kW的风机电机,4楼作过4000KW的电机的直接启动.用的VD4-2500A的真空断炉器直接控制.为什么要选到2500A的额定电流呢!?我是6kv电压等级的,计算电流在841A,选1250A的VCB就行了洒?请高手指点!
回复
tcchezhong
2006年04月10日 09:36:18
21楼
额定电流是一个参数,但不是重要参数!
如此大的系统,动、热稳定才是个严重问题。
目前,境内能采购的中压断路器最大:50KA/125KA,个别公司号称能做:63KA/160KA。
回复