7000kw的高压电机采用全压起动的你们有不没实例!不计变压器容量来讨论!
7000kw的高压电机采用全压起动的你们有不没实例!不计变压器容量来讨论!
2楼
开什么玩笑
7000kw的电机全压启动!疯了 !为什么不换个方式!
回复
3楼
没办法!电厂老大呀
回复
4楼
不考虑电源容量的话应该没问题,我作过4000KW的电机的直接启动.用的VD4-2500A的真空断炉器直接控制.
回复
5楼
对于风机、水泵类负荷是可以的。
回复
6楼
晕。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
7楼
全压启动是最好的办法...........................................................
回复
8楼
请问高压电机直接启动,你通常采用什么柜型?
回复
9楼
各种形式的断路器柜都可以, 用真空断路器。电机容量不太大且上级有单独短路保护的,宜用真空负荷开关。
对重要负荷的电机,如要求开关损坏后快速恢复送电,可选手车柜。
回复
10楼
NLB大师,好久没有见到你上线了。消防泵用断路器好呢还是负荷开关?
回复
11楼
xxxx
回复