请教:SATWE地下室外墙墙身配筋
xalan2005
xalan2005 Lv.2
2005年07月20日 11:22:28
只看楼主

SATWE输出地下室外墙墙身配筋时,"H"后面有两个数,HAs1-As2,As1,As2分别表示什么?

SATWE输出地下室外墙墙身配筋时,"H"后面有两个数,HAs1-As2,As1,As2分别表示什么?
免费打赏
huailin521
2007年10月29日 23:03:45
12楼
有谁来帮忙解答一下么?SATWE给的计算结果为H0-23.82
那么剪力墙竖向分布筋应该怎么配筋呢?
回复
huailin521
2007年10月29日 23:07:36
13楼
竖向配筋是纵筋吗?
回复
facejjf
2007年10月30日 11:03:17
14楼
好好看看satwe说明书吧,里面都解释了各个字符代表的意思,另外,我们这边地下室的外墙都是手算的,不采用pkpm的结果。手算就是按底部固定、上部简支、左右简支,按1m宽度计算的,把水压、土压计算准确了就可以了。
回复
sillybabyxe
2007年10月30日 13:40:18
15楼
其实PKPM的计算结果还是有一句,内力分析上还是正确的,只是它有没有考虑裂缝就不知道了,一般我还是手算,像14楼的计算方法,计算结果要保守点。