跪求水泵高手:
cddcfdashan
2010年01月04日 21:11:04
来自于水处理
只看楼主

水泵正常运行的时候出口阀门关小一些的话,出口阀门之后的压力是增大还是减少,电流怎么变化?流量怎么变我怎么觉得是阀门一关小,泵就为了出水转的更快,从而用电更大,电流增大,请具体解释一下

水泵正常运行的时候出口阀门关小一些的话,出口阀门之后的压力是增大还是减少,电流怎么变化?流量怎么变

我怎么觉得是阀门一关小,泵就为了出水转的更快,从而用电更大,电流增大,请具体解释一下
免费打赏
hl_7403
2010年01月13日 11:58:13
12楼
扬程减少吗? 我一直认为是扬程增加的
回复
johnnyfrank
2010年01月14日 00:31:09
13楼
有计算和实例说明才好,高手来点详细的分析:call:
回复
cxh_szss
2010年01月14日 08:20:56
14楼
如果把出口阀门完全关闭,电机电流是不是会下降为零呢?
回复
若水
2010年01月15日 13:27:08
15楼
期待高手总结。
最讨厌些人动不动就用“跪求”两个字的
回复
xff-2
2010年01月15日 13:36:27
16楼
水泵的工作点由水泵本身的性能曲线和管路曲线所决定。
性能曲线在高效区近似于:H=Hx-SxQ^2
管路曲线可用下式表达:H=Hst+SQ^2
当水泵出口阀门关小时,相当于增加了管路的比阻S,因此管路曲线将变抖,导致水泵工作点左移,亦即流量减小,扬程加大。
此时作用于水泵的能量相对来说,更多的消耗在了出口阀门导致的局部损失,因此一般来说,其工作效率降低,这样是不节能的。
所以,在需要调小流量时,很少采用关小阀门的方法,一般采用变频调速,将泵的转速调低,可以达到很好的节能效果。
回复
wanhew
2010年01月16日 09:47:26
17楼

感到很难奇怪,水泵得扬程增加了,为什么压力会下去了,一般不是近似的认为扬程和压力成正比的?
回复
xff-2
2010年01月16日 13:12:20
18楼
那位仁兄所提出的节流调节的词汇是对的,但阀门调小后,虽然局部损失会增大,但这部分损失还不足以抵消扬程增大导致的压力提升。

而且,节流调节并不节能,否则,为什么工程中常用的是变频调节。

附上一篇关于节流调节和变频调节的论文,有详细的计算。
回复
shibushi1983
2010年01月17日 12:03:00
19楼
导致水泵工作点左移,亦即流量减小,扬程加大。

正解。。。。
回复
sdqdyzxue
2010年01月19日 20:16:33
20楼
应该是关小阀门后,阀门后面的管内压力减小,阀门前面的管内压力增大,水泵的负载加大,相应的水泵的工作电流增大,当然更耗能了。你可以用钳形电流表很容易的测量到。
回复
sdqdyzxue
2010年01月19日 20:23:48
21楼
水泵电机的阻力增大,其工作电流怎么可能减小呢!