跪求水泵高手:
cddcfdashan
2010年01月04日 21:11:04
来自于水处理
只看楼主

水泵正常运行的时候出口阀门关小一些的话,出口阀门之后的压力是增大还是减少,电流怎么变化?流量怎么变我怎么觉得是阀门一关小,泵就为了出水转的更快,从而用电更大,电流增大,请具体解释一下

水泵正常运行的时候出口阀门关小一些的话,出口阀门之后的压力是增大还是减少,电流怎么变化?流量怎么变

我怎么觉得是阀门一关小,泵就为了出水转的更快,从而用电更大,电流增大,请具体解释一下
免费打赏
pxf0001519
2010年01月06日 10:05:55
2楼
水泵出口阀门关小,阀后的压力会变小,泵与阀之间的压力会增加
流量降低,电流也会降低
回复
wato92
2010年01月07日 16:32:10
3楼
水泵出口阀门关小后,出口阀门之后的压力将变小,水泵的流量也会变小,水泵的扬程会增加,水泵机组的功率会减小,水泵效率会降低但机组总的能耗会降低,这叫节流调节。
回复
kfbkfb
2010年01月07日 18:50:36
4楼
那么水泵的转速会有所下降,流量会减小,扬程会增加,实际能耗会减小,关小了阀门可以省电呢。
回复
kinglife7
2010年01月08日 16:03:39
5楼
恩 觉得应该是减少
回复
walk_in_2008
2010年01月08日 17:29:22
6楼
转速应该不变,因为受力增大,应该电流量下降,功率下降
回复
liuzhi_cheng
2010年01月11日 10:35:09
7楼
水泵正常运行的时候出口阀门关小一些的话,出口阀门之后的压力是增大,转速不变,电流减小?流量减小。,效率与水泵最佳工况点有关,只有在最佳工况效率最高。
回复
ao_yu
2010年01月12日 14:49:42
8楼

出口阀门关小,阀后压力降低,其电机转速不变,由于水流量减少,整体泵机组做工减少,所以功率减少,运行电流降低
回复
xiexiewoheni
2010年01月12日 15:47:48
9楼
嗬嗬嗬嗬,出现分歧了
回复
mianhua1125
2010年01月12日 16:17:33
10楼


引用这位仁兄说的
但水泵的扬程似乎不会增加的,相反会降低
然后就是电流会降低
当你选泵的扬程过大时
全负荷运转时电流会超过额定电流
这时就可以选用这种节流措施
降低流量 降低电流
回复
dahei5
2010年01月13日 09:14:46
11楼
叫节流调节是不假,但阀后压力是变大的,流量减小,扬程增大,电流减小。
回复