究竟各规范中的静压怎么理解?
lovelynkf
lovelynkf Lv.5
2010年01月04日 16:32:07
只看楼主

请教各位:高规里说消火栓口静水压力不大于0.1MPa,那么这个0.1到底怎么理解?是指栓口离水泵出水口的高度还是什么?在给排水规范里给水系统各分区最低卫生器具静水压不易大于0.45MPa又该怎么理解?

请教各位:高规里说消火栓口静水压力不大于0.1MPa,那么这个0.1到底怎么理解?是指栓口离水泵出水口的高度还是什么?在给排水规范里给水系统各分区最低卫生器具静水压不易大于0.45MPa又该怎么理解?
免费打赏
donglei
2010年01月04日 16:36:58
2楼
不理解,希望有高人指点。:)
回复
pegion
2010年01月04日 16:49:00
3楼
高规里说消火栓口静水压力不大于0.1MPa?
没有这个说法吧?是不是1.0
回复
w-jwei
2010年01月05日 09:10:48
4楼
我理解的是消防水箱的水静压力,不包括消防水箱屋顶的增压稳压的压力!!也是这么做的
回复
lytliangyantao
2010年01月05日 13:32:01
5楼
:lol 这个问题很多朋友都迷惑。实际上流体力学里的静压是指除由速度产生的压力外的压力!

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2010-1-5 13:36 编辑 ]
回复
lovelynkf
2010年01月05日 15:07:30
6楼
我写错了,是1.0MPa
回复
lytliangyantao
2010年01月05日 15:55:10
7楼

消火栓静压不大于1MPa是指栓口与水箱间高差+保证最不利点7(或10米)的压力;给水中的0.45MPa是指公共商业建筑(住宅定的是0.35MPa),因噪音等允许,可以将某出水点高差压力加最不利点5~10m压力。
回复
lovelynkf
2010年01月05日 16:03:58
8楼
你好,能麻烦你把给水中0.45的具体算法再说说吗。举个例子,对于一个楼7~17层分了个中区,层高3m。那么7楼的出水口静水压力到底是多少呢?
回复
lytliangyantao
2010年01月05日 16:18:23
9楼
想学的话,QQ1092321203,写明学的内容,我详细讲给你听:loveliness: