三级抗震等级的剪力墙需要控制轴压比吗?
a3030675
a3030675 Lv.2
2005年07月19日 23:33:45
只看楼主

规范只对一,二级作了要求,那么三级呢?

规范只对一,二级作了要求,那么三级呢?
免费打赏
a3030675
2005年07月19日 23:35:06
2楼
这个涉及到剪力墙厚度的取值,哪位高手指点一下?
回复
ly-a-1
2005年07月20日 21:26:44
3楼
在剪力墙抗震设计时,各层短肢剪力墙在重力荷载代表值作用下产生的轴力设计值的轴压比,抗震等级为一、二、三时分别不宜大于0.5、0.6和0.7;对于无翼缘或端柱的一字形短肢剪力墙,其轴压比限值相应降低0.1.
回复
a3030675
2005年07月20日 22:17:32
4楼
我说的是一般煎力墙啊
回复
liujiandong2003
2005年07月25日 14:05:06
5楼
三级剪力墙也是要控制轴压比的,0.7
回复
wuyuan9833
2005年08月02日 09:19:17
6楼
回复
huxh501
2005年08月02日 10:04:44
7楼
一般剪力墙的轴压比规范的确没有规定轴压比限制,抗震等级为三级的剪力墙其轴压比一般是很难达到0.7的,因为如超过0.7,剪重比很有可能就不能满足要求了.这时就要加大墙厚或墙长,轴压比也自然下来了.如实际工程中三级抗震的剪力墙轴压比的确很大,也宜按0.7来控制.
回复
ljj0317
2005年08月02日 10:18:41
8楼

斑竹说的真好 顶
回复
wilson_leon
2005年08月21日 20:58:19
9楼
斑竹真是一针见血,ly-a-1说的也对,我最近帮我们主任建一个高层的模型,大部分是一般剪力墙(轴压比都不超);很少部分短肢,其中只有一个短肢墙轴压比为0.72(配筋结果发红),所以应该先对墙的类型进行判断,是一般的?短肢的?(或者是按柱处理);然后再进行解决。
回复

相关推荐