2楼
这个涉及到剪力墙厚度的取值,哪位高手指点一下?
回复
3楼
在剪力墙抗震设计时,各层短肢剪力墙在重力荷载代表值作用下产生的轴力设计值的轴压比,抗震等级为一、二、三时分别不宜大于0.5、0.6和0.7;对于无翼缘或端柱的一字形短肢剪力墙,其轴压比限值相应降低0.1.
回复
4楼
我说的是一般煎力墙啊
回复
5楼
三级剪力墙也是要控制轴压比的,0.7
回复
6楼
回复
7楼
一般剪力墙的轴压比规范的确没有规定轴压比限制,抗震等级为三级的剪力墙其轴压比一般是很难达到0.7的,因为如超过0.7,剪重比很有可能就不能满足要求了.这时就要加大墙厚或墙长,轴压比也自然下来了.如实际工程中三级抗震的剪力墙轴压比的确很大,也宜按0.7来控制.
回复
8楼
斑竹说的真好 顶
回复
9楼
斑竹真是一针见血,ly-a-1说的也对,我最近帮我们主任建一个高层的模型,大部分是一般剪力墙(轴压比都不超);很少部分短肢,其中只有一个短肢墙轴压比为0.72(配筋结果发红),所以应该先对墙的类型进行判断,是一般的?短肢的?(或者是按柱处理);然后再进行解决。
回复