请问:315KVA变压器低压配电柜的设计?
huyie
huyie Lv.2
2005年07月19日 18:04:51
来自于变压器
只看楼主

有一台315KVA的变压器,其中100KVA用于照明用电,215KVA用于工业生产用电,照明用电用其4路输出,工业用电共3路输出,其中一路装机容量为150KVA,另两路分别为40KVA。 请问:1) 能否将该变压器的照明和工业用电分别装表? 2) 电容补偿柜的补偿量为多少合适? 3) 如何设计其低压配电柜?请大侠们指点,非常感谢!

有一台315KVA的变压器,其中100KVA用于照明用电,215KVA用于工业生产用电,照明用电用其4路输出,工业用电共3路输出,其中一路装机容量为150KVA,另两路分别为40KVA。
请问:1) 能否将该变压器的照明和工业用电分别装表?
2) 电容补偿柜的补偿量为多少合适?
3) 如何设计其低压配电柜?
请大侠们指点,非常感谢!
huangwanying
2005年07月19日 19:32:17
2楼
低压配电系统可由4台低压配电屏组成:
低压计量柜+低压进线柜(进线开关为630A)+低压电容补偿柜(160Kvar或180Kvar)+低压出线柜(63A开关4个;315A开关1个;100A开关2个;另外建议增加一至两个备用开关)
照明回路如果为工厂用电照明的话,不用与工业用电分开计量,因为收费是一样的。
回复
huyie
2005年07月19日 22:26:19
3楼
谢谢回复!
照明用电是工业照明用电,其单价比工业用电贵。跟供电局初谈说是可以按比例支付,但我们还是想单独装表好些?
180KVA的的装机容用315A的空断,315A指的额定电流,小不小呀吗?
回复
huangwanying
2005年07月20日 12:46:28
4楼
你是说150KVA装机容量呀!反正315A开关与400A开关价格一样的,如果是180KVA装机容量,那就用大一级,500/630A,你自己决定!
回复
zhaokaikai
2005年07月20日 13:58:23
5楼
不好意思。。问一下楼上。。低压计量柜是啥概念呀。。我是新手。。不太明白呀。。你这成本也太高了吧。。赫赫。。再说现在低压计量是不是就是内部核算使用的呀。。供电部门肯定是不认可的。。就算你有个专门的低压计量柜。。赫赫。。还真是第一次听说。。
回复
遵义
2005年07月20日 15:10:13
6楼
可以不用单设计量柜,把计量装在进线柜也行!
回复
遵义
2005年07月20日 15:13:19
7楼
俺搞了几年成套,既然不知道具体负荷容量,怎么算出无功补偿容量?20~30%只能是初步设计的估算而已!请高手指教!
回复
ccm9810204
2005年07月20日 17:06:25
8楼
俺搞了几年成套,既然不知道具体负荷容量,怎么算出无功补偿容量?20~30%只能是初步设计的估算而已!请高手指教!

我也有同意的疑问,请大侠们支招一点吧,谢谢!
回复
zuoxaomin
2005年07月20日 17:55:42
9楼

手册上有,俺终于混进设计院,………………………………看到…………
…………传说中^………………手册了
回复
zwq3666151
2005年07月22日 13:49:49
10楼
1.可以分别计量,但要和供电部门协商好。
2.电容补偿容量容量为变压器容量的20-30%,约为63-95kvar。
3.初步设计为2套GCS柜,一、变压器出线柜主开关630A加计量,二、动力柜采用315A开关1个,3个100A的开关2个,照明空开选用63A的4个组成。
回复
bin73@co163
2007年07月23日 12:56:36
11楼
电容容量是要算的,做初步设计这样估计是很不准的,作为一个供电系统,是要有计算表的,通常用需要系数法,初步设计的设计深度也要求要计算的,没听说根据变压器容量来估计的。,变压器的负荷率,用电设备的功率因数,需要系数,都有变化,这样估计是在现场聊天的时候的经验,怎么能拿来做设计?!我不知道这几位是哪个设计院的,我们这是不可能这样做的。