恳求:住宅楼一楼不热,如何解决?
xlg_01
xlg_01 Lv.2
2010年01月02日 12:03:50
来自于采暖供热
只看楼主

我这里服务的一个小区最末端的一栋住宅楼,此楼内只有一户不热,分户供暖,且在一楼。此户进水热,回水不热,可以断定为不循环。设备间内供回水温度正常,压差在0.02Mpa左右。作为供热方,我们甚至将该户通往设备间的进回水管线全部更换了,但还是无济于事。换热站内二级侧回水压力为0.3Mpa,供回水压差在0.02Mpa左右,压差较小,但不好调节。请各位大侠给我出出主意,谢谢了!

2010年02月03日 15:25:48
22楼
可以把分集水器上的各支路阀门都关掉,然后一路一路的打开看看是否管路堵了,有可能敷设管路时转弯半径不够形成死弯。另外总阀门的阀瓣是否脱落?
回复
wolker
2010年02月04日 23:49:00
23楼
不知道整栋楼有几层?只有底层的一户不热,问题应该出现在不热的这一户,公共立管至分水器堵、或分水器后环路堵。仅是建议:首先放掉分水器内集气。关闭分集水器阀门,把分、集水器上的供、回(1个环路)水管拆下,再打开分水器阀门是否有水流出(注意流量及流速)。正常,则分水器未堵。关闭分水器前阀门,打开集水器前阀门,是否有水流出(注意流量及流速)。正常,则集水器未堵。分集水器正常,再按环路检查。问题应可以排出。
回复
dongmanlzy
2010年02月05日 08:36:51
24楼
朋友,我连设备间到该住户分水器之间的管线也全部换掉了。
回复
lydlovehjl
2010年02月05日 14:26:49
25楼
结合以上情况
首先看一下这一户的供回水是不是装反了!即使你们换了管道,如果是按照原来的施工也是一样!
然后,看看用户的分集水器是不是堵(一般不会)
最后,检查各环路一般若是环路有问题应该只有一个区域不热,若是大面积不热可以考虑
回复
octopus1999
2010年02月06日 12:54:30
26楼
最远末端通常最易堵塞
回复
yijureli
2010年02月07日 14:01:27
27楼
只有一楼不热 ? 首先排除有气的可能 如果是七楼 或6楼 不热有可能有气! 一楼不会的,个人认为。。。过滤器也检查过 ,,, 外部管线也换过,, 换管线存是浪费。 根本就是该户自己的原因。,有可能地热管铺的问题 长短 , 弯度 , 地热管是否堵塞。。 和供暖单位无关,, 应找开发商共同进行处理,,, 不好意思 , 新人 胡说
回复
wzwzlh
2010年02月09日 09:09:57
28楼
压差太不正常了,温差是多少呢?你的循环泵流量是多少的?
回复
jiangfeng0431
2010年02月27日 11:13:08
29楼
首先,分户采暖的资用压头比部分户的要大,一楼造成不循环的原因可能是势能的叠加,造成回水压力接近供水压力,有时甚至高于供水压力,尝试提高回水定压值,看能否解决。
再有可能是流量不足造成的,增大循环泵频率,也就是增大泵的流量,试一下,如果好了,请回复我,强烈要求谁能建一个群,以便交流,我QQ751816399
回复
xlg_01
2010年03月04日 10:39:21
30楼
很长时间没来了,我年前对此户所在的单元供暖管线与此楼其他单元断开,又单独为此单元跑了进回水管线。另外,对换热站机组二级侧混水阀门打开检查,发现是厂家由于疏忽,阀门出口未开口。现解决后二级侧进出口压差已达0.05MPa。到目前,此户供暖温度已基本正常。
回复
shenxukai
2010年03月04日 14:11:45
31楼
刚学着刚不知道怎么学郁闷着呢希望有人知道下从哪下手
回复

相关推荐

APP内打开