(1)空气电加热器一般有两种:电阻丝电加热器和陶瓷电加热器。 (2)电阻丝电加热器有裸线式和管状两种。 (3)在实际工程中,有电阻丝电加热器和陶瓷电加热器。 (4)空气电加热器功率: P=(L×△t)/3000×η P—空气电加热器功率,(kW); L—送风量,(m3/h); △t—空气温升,℃; η—电加热器热效率。(5)空气电加热器必须与送风机连锁。开机顺序:送风机----电加热器;关机顺序:空气电加热器------(1分钟后)送风机。送风机不开时,空气电加热器不得开启。
(2)电阻丝电加热器有裸线式和管状两种。
(3)在实际工程中,有电阻丝电加热器和陶瓷电加热器。
(4)空气电加热器功率:
P=(L×△t)/3000×η
P—空气电加热器功率,(kW);
L—送风量,(m3/h);
△t—空气温升,℃;
η—电加热器热效率。
(5)空气电加热器必须与送风机连锁。开机顺序:送风机----电加热器;关机顺序:空气电加热器------(1分钟后)送风机。送风机不开时,空气电加热器不得开启。
(6)空气电加热器及安装空气电加热器的金属风管应优良好的接地。
(7)空气电加热器前后各0.8米范围内的风管,其保温材料均应采用绝缘的非燃烧材料。