请问疏散照明回路的问题,请大家帮帮忙,好吗?
sango108
sango108 Lv.2
2009年12月30日 23:03:30
来自于照明工程
只看楼主

请问疏散照明回路必须要用3根线吗?有的设计就用BV-2.5mm2,这样是否符合规范要求呢?请大家帮帮忙!

请问疏散照明回路必须要用3根线吗?有的设计就用BV-2.5mm2,这样是否符合规范要求呢?请大家帮帮忙!
免费打赏
gdx8785
2009年12月30日 23:21:47
2楼
疏散指示灯(长明)3根线------L N PE
可控的疏散照明回路4根线------L N PE+充电线或者强制点亮线
回复
iori_sam
2009年12月31日 09:27:00
3楼
这个东西很麻烦的,要分很多种情况呢
比如:翘板开关控制的情况,空开控制的情况,长明灯情况……
回复
hf992434
2009年12月31日 11:14:59
4楼

不能用BV-2.5mm2线,应该用阻燃耐火导线
回复
xia510231
2009年12月31日 22:53:14
5楼
是不是必须用三根,用二根也行。
回复
gdx8785
2010年01月01日 22:55:50
6楼


请说说"用二根也行"的依据.........
回复
tfdsy
2010年08月23日 23:14:18
7楼
:) ·····学习了