请教:学校六层,面积6000是否要做应急照明?
wj98329
wj98329 Lv.8
2005年07月19日 11:56:52
来自于照明工程
只看楼主

学校六层,面积6000是否要做应急照明?浪涌保护器有何用处,一般情况下设置在何处?

学校六层,面积6000是否要做应急照明?
浪涌保护器有何用处,一般情况下设置在何处?
wl993
2005年07月19日 13:42:26
2楼
应急照明应该做上了...................
回复
zhoushu8
2005年07月19日 15:43:59
3楼
要做的,6层就需要设封闭式楼梯间,那么与之相连的走道就要做应急照明,这是强制性的规定。


至于5层是不是也要做,这没有强制规定,可以不做,审核图纸应该不会提意见。但民规和技术措施似乎建议做。
回复
lf4260
2005年07月19日 15:46:07
4楼
设置应急照明考虑这几点:1高层\多层必设;2.建筑物平时活动的人员不太熟悉建筑物内情况的
3.建筑物内人员较多的.
按上面这个要求的话,学校人员肯定比较多的,应设置应急照明

另外,楼主所说的浪涌保护器是不是防雷电浪涌的保护器?
回复
wsl4810
2005年07月19日 16:11:40
5楼
无论多大面积,学校属于人员密集场所,必须设应急照明!
回复
macerxue
2005年07月19日 19:13:11
6楼
回复
大鼻山
2005年07月19日 20:56:50
7楼
主要看是否为封闭楼梯间。如果为敞开式楼梯间,我个人是绝对不做的。

而且这年头,学校原则上不得加班加点,到天黑,学生都回家了,还应急照明个啥呀。。呵呵
回复
江南小生
2005年07月20日 10:14:21
8楼

还好我最多做过5层学校,没有设置。
回复
danyang_8
2005年07月20日 14:39:12
9楼
不是每个学校都不要上晚自习,不是每个老师都不需要加班,也不是学校就不停电不出故障。
回复
fdlight
2005年07月20日 16:18:03
10楼
同意楼上的,学校想搞点副业,晚上开个培训班之类的,

别到时候因为没有应急照明拿不到批文哦,呵呵~
回复
大鼻山
2005年07月20日 20:14:38
11楼

我的意思是,大家按照国标做设计即可,无须超越规范。如果是敞开式楼梯间的学校,就无须做应急照明!!
回复

相关推荐

APP内打开