大卖场(单层20000m2左右),防烟分区面积是怎么规定的,是不是必须小于500m2?项目地点是合肥。我们主要做上海的,上海的防烟分区能做到2000m2.不知道合肥有没有特别的规定。请各位赐教,谢谢。
大卖场(单层20000m2左右),防烟分区面积是怎么规定的,是不是必须小于500m2?
项目地点是合肥。
我们主要做上海的,上海的防烟分区能做到2000m2.不知道合肥有没有特别的规定。请各位赐教,谢谢。
2楼
除汽车库外的防烟分区最大也就500平米,上海的防烟分区能做这么大呀?没听说
回复
3楼
放烟分区除汽车库外其余都是500m2,这一条各个地方都一样吧
回复
4楼
谢谢,有学习到东西
回复
5楼
上海2000,国家规范500
回复
6楼
多谢,我知道了
回复
7楼
没错
回复
8楼
防烟分区的面积都是按防火规范确定吧
回复
9楼
划分防烟分区可以采用隔墙或从顶棚下突出不小于500mm的梁或用不然材料制作的挡烟垂壁来划分,
那么反过来500mm的梁,就一定是一个防烟分区吗???
隔墙和挡烟垂壁无疑是的
不明白 ,特来请教各位
回复
10楼
不是。
回复
11楼
为什么不能是呢,毕竟很多烟气在500mm梁里面不会跑的别的地方去呀,
那划分时不用考虑那个梁了吗
有据可考吗
回复