23米高,21米跨门式钢架风荷载取值问题
linsjwt
linsjwt Lv.6
2009年12月30日 08:59:27
只看楼主

请教大家:23米高,21米跨门式钢架风荷载取值,是按照《荷载规范》取值还是,按照《门规》附录A来取值??钢架无吊车,无夹层

请教大家:23米高,21米跨门式钢架风荷载取值,是按照《荷载规范》取值还是,按照《门规》附录A来取值??
钢架无吊车,无夹层
免费打赏
vin181
2009年12月30日 15:43:17
2楼
来学习的,个人倾向于荷载规范
回复
daqian80
2010年01月01日 07:20:47
3楼
按《荷载规范》,《门规》的附录A给的风压体型系数最高的高度都是在18米以内的,超过18米肯定要按《荷载规范》执行
回复
yuanzhenqq
2010年01月02日 21:45:54
4楼
荷载规范吧,你自己看下,几个说明,你的不符合吧
回复
周凌01
2010年01月05日 11:17:26
5楼
荷载 规范
回复
小榕树
2010年01月10日 10:21:33
6楼
当然是荷载规范,超出门规的适用范围。
安全点也可结合两规范使用,钢梁取门规体型系数,钢柱取荷载规范的体型系数。(个人观点)
回复
ghgkm
2010年01月10日 10:52:55
7楼
满足 <门规> 的高宽比的话,(手上现在没有,好像在附录后面吧?有说明的)也可以采用门规的,
当然,按荷载规范应该更安全.
回复
xw-7
2010年01月11日 14:46:13
8楼
按荷载规范了,门钢规范是针对低矮房子且小于18m高的房子!
回复
jxncxuqi
2010年01月13日 16:00:52
9楼
现在的设计人员,只会用软件,这个简单的问题,翻翻规范就知道,是荷载规范.像这些人设计的东西,谁敢用.
回复
rshow007
2010年01月28日 13:41:27
10楼
是啊,这个问题很简单,自己翻一下书就知道了。
回复
icetea217
2010年04月03日 01:21:20
11楼
按荷载规范了