现设计一体育场看台悬挑网架,网架支座最大拉力796KN,最大压力1441KN。此支座如何处理更妥当,现设计一拉力支座,将图附上,请高手指点。另外还有一个问题,那里能找到网架用较大高强螺栓的预拉力值,查了好多资料都只有≤M30的高螺栓的预拉力值。
现设计一体育场看台悬挑网架,网架支座最大拉力796KN,最大压力1441KN。此支座如何处理更妥当,现设计一拉力支座,将图附上,请高手指点。另外还有一个问题,那里能找到网架用较大高强螺栓的预拉力值,查了好多资料都只有≤M30的高螺栓的预拉力值。
12楼
感谢楼主,最近正在学习SFCAD,雪中送炭啊。:handshake
回复
13楼
俺就问一个问题,你设置支座边界的时候是按照铰接设置的么,我感觉现在这个支座已经基本不可转动了,做螺栓球最底下那个螺栓要承受说所有的反力,还是用焊接球 焊缝承受比较好。
另外此模型对支座刚度很敏感,最好取大小两个极限刚度复核你的杆件。水平剪力应该不小,埋件应该设置抗剪键吧。
个人意见。。共同学习
回复
14楼
非常感谢楼主的无私奉献 ,多弄点着方面的好东东!
回复
15楼
高手太多了,不知道哪个最牛。:victory:
回复
16楼
看着有点悬,当然是没经过计算的咯
如果支座球直接加筋板,与支座地板焊接,把锚栓搞长点,会不会更安全些呢?
回复
17楼
个人觉得:支座球直接加筋板,与支座地板焊接,要比你底下一根管子加高强螺栓要好。
回复
18楼
个人觉得:支座球直接加筋板,与支座地板焊接,要比你底下一根管子加高强螺栓要好。:victory: :victory: :victory:
回复
19楼
学习
回复
20楼
谢谢版主
回复
21楼
支座球直接加筋板,与支座地板焊接,要比你底下一根管子加高强螺栓要好。我觉得是很好的办法
回复