网架支座设计讨论!
高圣咨询
2009年12月30日 00:11:02
只看楼主

现设计一体育场看台悬挑网架,网架支座最大拉力796KN,最大压力1441KN。此支座如何处理更妥当,现设计一拉力支座,将图附上,请高手指点。另外还有一个问题,那里能找到网架用较大高强螺栓的预拉力值,查了好多资料都只有≤M30的高螺栓的预拉力值。

现设计一体育场看台悬挑网架,网架支座最大拉力796KN,最大压力1441KN。此支座如何处理更妥当,现设计一拉力支座,将图附上,请高手指点。另外还有一个问题,那里能找到网架用较大高强螺栓的预拉力值,查了好多资料都只有≤M30的高螺栓的预拉力值。
ad2b38a840a046ac33fb.rar
369 KB
立即下载
高圣咨询
2009年12月30日 17:25:03
2楼
终于找到M64以下高强螺栓的抗拉设计值了。如有需要的朋友请留言。同时还请高手看看我设计的拉力支座,并请高手看看是否还有更好的支座形式。在这里先谢过了。
回复
yudian0102
2010年01月04日 20:08:35
3楼
没做过 以后有做再请教你
回复
kafeihfdcb
2010年01月14日 21:38:50
4楼
做的很不错啊,本人做过类似的结构,不过是近似你那倒过来的支座。01年施工完的。
需要提醒楼主的是,你的支座形式,螺栓时传递水平剪力的。需要考虑足够的安全系数。
回复
jxncxuqi
2010年01月18日 15:26:38
5楼
网架最大的高强螺栓可用到,M60.但是不建议使用,因为,M60的质量缺陷不好把握.
回复
chengcheng198644
2010年01月18日 15:28:41
6楼
螺栓的你可以找几个厂家发的彩页里面很全的,支座我觉得橡胶支座很好
回复
xujunyangxq
2010年01月26日 16:24:59
7楼
谢谢版主
回复
wuxu19810927
2010年01月26日 22:39:38
8楼
你这个拉力有点大了,建议采用焊接球比较把稳
回复
wuxu19810927
2010年01月26日 22:41:24
9楼
你的这个结构很不合理,导致拉力压力都很大,支座剪力也不小,慎重呀
回复
高圣咨询
2010年01月27日 10:36:00
10楼
谢谢楼上的朋友,压力支座我最后已经改成焊接球了,400x12的球才算过。6楼说的橡胶支座只用于中小跨度压力不大的的网架
回复
lieshun
2010年03月01日 12:30:53
11楼
同意你的建议。