现设计一体育场看台悬挑网架,网架支座最大拉力796KN,最大压力1441KN。此支座如何处理更妥当,现设计一拉力支座,将图附上,请高手指点。另外还有一个问题,那里能找到网架用较大高强螺栓的预拉力值,查了好多资料都只有≤M30的高螺栓的预拉力值。
现设计一体育场看台悬挑网架,网架支座最大拉力796KN,最大压力1441KN。此支座如何处理更妥当,现设计一拉力支座,将图附上,请高手指点。另外还有一个问题,那里能找到网架用较大高强螺栓的预拉力值,查了好多资料都只有≤M30的高螺栓的预拉力值。
22楼
本人的经验:1、网架支座反力小于2500KN的,可以采用橡胶支座(弹性约束),Kx、Ky可以按网架规程附录手工计算或采用MST的辅助功能计算。支座构造可以参见《钢结构连接节点设计手册》第193页起的相关内容,需要说明的是,计算转角及支座处的水平位移需要用到网架计算结果。当网架支座反力大于2500KN时,建议采用抗震球型铰支座,与设计模型可以很好的吻合,且对抗震有利;当要用拉力支座时,最好采用球铰拉力支座,这样才能与计算模型、施工工况、使用情况一致。2、网架用高强螺栓与钢结构用大六角头高强螺栓不同。网架用高强螺栓最大为M64,大六角头高强度螺栓最大直径为M30;他们的工作原理不一样。
回复
23楼
:)
回复
24楼
长见识有,有焊接球相关规范没有?有请上一个
回复
25楼
感谢这多么多朋友的关注。回复16、17、18、21楼,你说的这种方式只用于拉压力不大的情况,如果压力太大,底板很厚。我算过,按你说的方式底板40厚还过不了。
回复
26楼
先谢谢楼主了、呵呵
回复
27楼
最近正在学习网架设计,楼主的话题很有借鉴。
回复
28楼
真的是很缺这方面的东西,谢谢楼主的上传,还有什么好东西继续努力呀
回复
29楼
附件为小弟自创的平板拉力支座,欢迎拍砖。
回复
30楼
你的支座有创意,还是第一次见到这样的支座,不知道楼主有没有经过验算,有没有用于实际工程中。你这种支座要现场焊接吧
回复
31楼
不错
回复