新装一台高压(6KV)水泵、试机时各处电流显示不一致,高压配电柜电流显示27A、电机旁操作箱显示7A、操作室面板显示约7A。三块电流表同串在A相,高压配电室距离电机旁操作箱约520米、高压配电室距离操作室面板约550米,连接方式示意:A相CT二次极性端*————高压配电柜电流表A1————电机旁操作箱电流表A2————操作室面板电流表A3————A相CT二次非极性端(地)。控制电缆高压柜至电机旁操作箱为KVV22-10*1.5mm2、高压柜至操作室面板为KVV22-10*1.5mm2。看看什麽原因?
我整的柜外电流回路都是30米之内4平方。30-100米用1A,超过100米用变送器
回复
13楼
感谢各位发表见解、长了见识。
回复
14楼
又长知识了!
回复
15楼
:lol
差不多。。。干现场的?
回复
16楼
距离太远,线径太细。
回复