高压配电柜电流显示与电机旁操作箱、操作室面板指示不一致?
dqzdhyl
dqzdhyl Lv.7
2009年12月29日 17:47:37
只看楼主

新装一台高压(6KV)水泵、试机时各处电流显示不一致,高压配电柜电流显示27A、电机旁操作箱显示7A、操作室面板显示约7A。三块电流表同串在A相,高压配电室距离电机旁操作箱约520米、高压配电室距离操作室面板约550米,连接方式示意:A相CT二次极性端*————高压配电柜电流表A1————电机旁操作箱电流表A2————操作室面板电流表A3————A相CT二次非极性端(地)。控制电缆高压柜至电机旁操作箱为KVV22-10*1.5mm2、高压柜至操作室面板为KVV22-10*1.5mm2。看看什麽原因?

2009年12月29日 18:01:48
2楼
大哥,500多米也,KVV22直接送过去??
回家了,今天又在这里呆了一天。。。明天继续继续来看,下面高手来啊。。。
回复
yaoguizhong213
2009年12月29日 18:37:14
3楼
怎么直接接?弄一 4—20mA的信号,不过距离太长,需要加增益装置。
回复
zhouxiaosong
2009年12月30日 00:28:09
4楼
从现象看,是高压配电间距机旁操作箱及控制室太远,导致二次回路过长,阻抗太大,进而CT二次电流衰减过大。
解决方法:
1.彻底解决:将CT又通常**/5 A换成**/1 A的,再将控制电缆另铺设一根KVV22-4*2.5以上的,采用两芯并联成一芯使用(加大截面积),电流显示可基本正常。(也可采用其他换测量、传输设备的方法。)
2.将就现场情况:在现场及控制室电流表上用油漆划线,7A改成27A,告诉现场工人以此为准。因为其他方法基本都要换设备或换电缆,该电机以试车,现场及投资可能不允许。
回复
qbw4607
2009年12月30日 08:56:20
5楼
楼主好像情况不正确,电流回路是串联的,不可能三只电流表显示不一致。可能柜上及操作台是其他相的互感器。
4楼办法可行。
此种问题也遇到过。由于更换为次级1A互感器成本高,工程较为复杂。有一个最小成本的解决方法。购买一个5/1A的电流互感器,放置在高压柜内,现场电流表均改为1A的表头,对于300M左右的输送距离没有大的误差。
如果是500M以上,需要计算一下电缆阻值,能否符合要求,如果不能满足,只能改为电流变送器4-20MA,现场使用毫安表指示了。
回复
红苹果
2009年12月30日 09:23:46
6楼
1、采用屏蔽电缆吧。。可能是因为干扰原因。。
2、现场电流表是否是与互感器匹配的?(同高压配电室一样?)建议改为4-20MA信号,远地电流表可
以用数显示,输入4-20MA电流信号也可以解决。(估计直接传输距离可能有问题,没计算)
主要原因可能是:1)、干扰 2)、传输距离远(4-20MA可以满足传输距离,多为此点)
回复
electricity
2009年12月30日 10:19:38
7楼
请问, 你说的毫安表有具体型号吗? 是指针式的, 能否带动指针? 是数显的? 数显的需要辅助电源?
回复
electricity
2009年12月30日 10:31:13
8楼
这个
回复
dqzdhyl
2009年12月30日 10:55:05
9楼
需要说明一下,高压配电柜电流表为液晶显示,电机旁操作箱上电流表及操作室面板上电流表为指针式。
回复
electricity
2009年12月30日 11:17:06
10楼
不用说明了, 操作柱上的只能是指针的, 数显的要辅助电源.
回复
ilfang
2009年12月30日 13:16:14
11楼
高压配电室距离电机旁操作箱约520米、高压配电室距离操作室面板约550米,KVV22-10*1.5mm2
兄弟你太有才了!!!!!!!!!!!!!就这个距离、这个截面你还好意思发上来问XD们
回复