通透性格栅吊顶的喷淋问题
pangjiang27
pangjiang27 Lv.10
2009年12月29日 12:18:02
只看楼主

设有通透性格栅吊顶的喷淋头应做成上喷?还是下喷?如果是下喷是不是要加集热罩?

设有通透性格栅吊顶的喷淋头应做成上喷?还是下喷?
如果是下喷是不是要加集热罩?
免费打赏
丰翎
2010年01月08日 15:58:30
2楼
上喷,记得喷水强度按表的1.3倍算。没必要搞下喷。
回复
chinalnkydlzc
2010年01月09日 15:16:41
3楼
下喷!同时要求距棚有一定距离!下喷要加集热罩,用的不多!
回复
wujifeng982307
2013年07月14日 12:10:54
4楼
chinalnkydlzc 发表于 2010-1-9 15:16 下喷!同时要求距棚有一定距离!下喷要加集热罩,用的不多!上喷,记得喷水强度按表的1.3倍算
回复
loinstt
2014年03月13日 16:11:21
5楼
wujifeng982307 发表于 2013-7-14 12:10 上喷,记得喷水强度按表的1.3倍算亲,你找的哪个规范?
回复
qq_1449127610184
2015年12月03日 15:27:38
6楼
很密集那种格栅顶需要做下喷吗 每个小空格大概是1平方厘米
回复