求助:变配电室内明敷一圈的接地干线,扁钢大小如何选?
iori_sam
iori_sam Lv.3
2009年12月29日 09:54:26
只看楼主

RT,以前也有类似的帖子,但是都没有总结出最终的结果。希望高手能来解答(最好带有依据)。

RT,以前也有类似的帖子,但是都没有总结出最终的结果。希望高手能来解答(最好带有依据)。
免费打赏
iori_sam
2010年01月31日 10:04:40
2楼
怎么都没人解答啊
回复
土财主
2010年02月19日 12:45:39
3楼
希望楼主看看JGJ16-2008民规就知道了。是按变压器的容量选取的。:)
回复
ljzeng808
2010年02月19日 15:36:16
4楼
镀锌扁钢-4X25的。
回复
chaoxy118
2011年10月10日 22:24:42
5楼
变配电室的环形接地干线在故障时会通过短路电流,所以根据变压器的中性点接地线的规格来选,见措施42页。如2500的变压器,中性线是300筒电缆,就可以选择50x6的铜带做环形接地体。
回复

相关推荐