12楼
可是在DL/T866-2004里面,已经只剩下100*√3V!!!100/√3V或者100/3V都消失了!
回复
13楼
作为电压互感器厂家,老弟你们有何感想吗?平时的产品又是按照什么标准和规格来制作的呢??哈哈,真让这些破规范弄晕菜了
回复
14楼
GB1207-1997中的剩余电压绕组额定电压
回复
15楼
我们厂家可以不理会用户作什么用的,只管按他的要求生产就是了。要100V我们就做100V的,要100/3V我们就做100/3V的,负荷等等性能要求用户都会提出来的。反正所生产的产品不违反国标的规范就行了。不过一直没有用户向我们订购过100/√3V的剩余额定二次电压。
回复
16楼
上回有成套厂向我们订购二次额定电流1A的S级电流互感器,我向他解释说国标都没有二次额定电流1A的S级,只有二次额定电流5A的才有S级,他说没办法,设计院图纸上这样要求的。最后我只好专门为这个订单写了一个厂标,并向用户写了个说明,说明生产这种准确级是依据的本厂标准。
回复
17楼
真相基本已经大白天下。以后就按照楼顶那个表格执行,不要节外生枝了
回复
18楼
大鼻子盖棺定论了,我又收获十分,谢谢了。
回复
19楼
设计院也会出错的!不要以为图纸就是圣旨
回复
20楼
用户说行就行,给钱就行.....
回复
21楼
讨论的好啊,长了见识。
回复