电压互感器二次电压分类
互感器
互感器 Lv.12
2005年07月18日 21:21:10
来自于变压器
只看楼主

1121692856286.GIF

大鼻山
2005年07月18日 21:32:50
2楼
老弟呀,我看到的一些正规书籍里(如西北电力设计院那本著名的设计手册),跟你说的小有差别:
在中性点非有效接地系统里,单相PT(三只)的一次为“相-地”,二次绕组为100/根3,而剩余绕组的电压却是两种选择:100/3V或者100/(根3)V。但你上表里只给出100/3V一种答案,这是怎么回事??
回复
大鼻山
2005年07月18日 22:51:49
3楼
新规范里,好像取消了(100/根3)这一档!
回复
大鼻山
2005年07月18日 23:04:20
4楼
此外,刚看到在DL/T866-2004中的8.4.2条竟然这么规定:
PT剩余电压绕组的额定二次电压:当系统中性点为有效接地时,为100V;当系统中性点非有效接地时,为100*(根3)V!!

KAOO,彻底晕菜!估计它把除号(斜杠)和根号弄叉了!
回复
leshereng
2005年07月19日 09:28:21
5楼
上表不是很明白,请高手指教,谢谢!
回复
nlb
2005年07月19日 10:53:42
6楼
国产单相PT的剩余电压绕组的额定二次电压,有100v的,100/3v的,没找到100/根号3 v的。
回复
大鼻山
2005年07月19日 12:41:48
7楼

“100/根3”的根源就是西北电力院的《电力工程电气设计手册》一次部分P251。
回复
bylanhang
2005年07月19日 15:27:37
8楼
看这个:
回复
bylanhang
2005年07月19日 15:31:21
9楼
应该问问互感器厂家,到底有没有“100/根3”!
回复
lhcxxg
2005年07月19日 16:42:39
10楼

中性点为有效接地时就是中性点直接接地,所以应为为100V。当中性点为非直接接地应有根3

回复
互感器
2005年07月19日 20:09:42
11楼


这是(电力互感器产品选型、设计手册)列出的数据,下面我将GB1207-1997中的剩余电压的绕组额定电压也用表格列出来,这里面又有100/√3V
回复