公共部分照明(应急与普通)电源都接自哪类箱
ccm9810204
ccm9810204 Lv.4
2009年12月28日 21:35:37
来自于照明工程
只看楼主

比如一个公共办公建筑的走廊照明,有普通与应急照明,不知大家平常设计的时候是把普通与应急照明回分别接自层事故照明箱,还是只把应急照明回路接事故照明箱,而普通照明回路接层箱(或其他任意箱),按我平常的习惯是凡属公共部分的照明都接自事故照明箱,可是如大家所知道的,酒店客房的公共走廊(特别是一、二层大厅)在装修设计中一般设了很多灯具,如果都接自事故照明箱的话,又会出现事故照明箱容量大的情况,可把普通照明回路引自别的箱又觉得没哪里有依据?

比如一个公共办公建筑的走廊照明,有普通与应急照明,
不知大家平常设计的时候是把普通与应急照明回分别接自层事故照明箱,
还是只把应急照明回路接事故照明箱,而普通照明回路接层箱(或其他任意箱),
按我平常的习惯是凡属公共部分的照明都接自事故照明箱,
可是如大家所知道的,酒店客房的公共走廊(特别是一、二层大厅)在装修设计中一般设了很多灯具,
如果都接自事故照明箱的话,又会出现事故照明箱容量大的情况,
可把普通照明回路引自别的箱又觉得没哪里有依据?
不知哪位老师能帮忙解答疑或,先谢谢了!
免费打赏
wcyi_1
2009年12月29日 11:50:39
2楼
高层的话我都是用eps,故肯定是分开的
回复
kukuspace
2009年12月29日 14:48:33
3楼
都接事故照明箱,特殊地方特别处理,大厅留一两个照明回路接事故箱就可以了。
回复
短路以后
2009年12月29日 15:08:48
4楼

顶。
回复