急需帮助 发电机旋转二极管故障
xiaoniao_fly
2009年12月28日 17:05:02
来自于电站工程
只看楼主

各位大大,我们公司有一无刷发电机,上周后台监视系统报整流二极管故障。但是具体情况不明(二极管开路?短路?)! 但是故障复位后,发电机启动正常,波形无明显畸变。 因为修复工程量比较巨大,现问下各位大大. 从哪方面(波形?频率?电流?)可以判断出二极管故障的情况 二极管故障后会导致什么现象?有什么不良后果?

各位大大,我们公司有一无刷发电机,上周后台监视系统报整流二极管故障。但是具体情况不明(二极管开路?短路?)!
但是故障复位后,发电机启动正常,波形无明显畸变。
因为修复工程量比较巨大,现问下各位大大.
从哪方面(波形?频率?电流?)可以判断出二极管故障的情况
二极管故障后会导致什么现象?有什么不良后果?
免费打赏
lingxuct
2009年12月28日 19:47:26
2楼
真没办法!又出现一个提问题,给出条件不够的!
“后台监视系统报整流二极管故障”,“但是故障复位后,发电机启动正常,波形无明显畸变”?
不了解情况,不好意思职能反问了:整流二极管故障,故障是怎么复位的?是谁复的位?你看到了吗?为什么复位?为什么能复位?

真不好意思,你一个问题,我且有5个问号!是因为你的问题太没根据了!!!

“ 因为修复工程量比较巨大”?换旋转整流器的二极管,称得上是“工程”?还什么“巨大”?
以前在农村听女人说过“没见过大人X,一见就认为是天下第一大X”,真是没见过大的,一见稍那个一点,就认为是天下第一大了!!!!
回复
xiaoniao_fly
2009年12月29日 13:35:51
3楼
·····lingxuct老大,本人不是学习发电专业出身,情况是这样的。
上周四,接到电话报告,TRT发电机故障解列。奔赴现场,在后台监视系统中,故障信息里显示“发电机整流二极管故障”。经确认该故障是由巴斯勒励磁控制器发出,反映了发电机旋转二极管有问题。此故障属于发电机重故障,故发电机停机。
因为当时在现场的没有对发电设备比较熟悉的,后咨询热电厂技术人员,并请示上级。决定再次启动。启动前也对已发生的故障经行复位。
“整流二极管故障,故障是怎么复位的?是谁复的位?你看到了吗?为什么复位?为什么能复位?" 在发电机控制柜门上有一个 reset 摁扭,专门对故障信息进行复位。由操作人员进行,我在旁边。
故障复位后,启动发电机,正常同期并网,电流依然和故障前一样 1500A左右,功率因数在0.90左右,电压10.7左右。至今未发现不良现象。
后质询厂家,整流二极管故障可能会使励磁直流电掺杂有交流成分,影响发电质量和励磁系统的热耗,影响发电机使用寿命。而确认则需要开盖修理,需要打开隔声罩,用吊车打开发电机外壳,会影响高炉正常生产和炉况。 而日本人的反馈 到现在迟迟未有。
所以小弟想向各位前辈咨询下:旋转二极管故障会表现出哪方面的现象??让小弟尽快确认是否是误报故障,如果小弟打报告开机盖,但是又没有查出问题······会比较难办。


附上录波器数据(某一时刻):
IA=0.582A ΦIA=57.987° I0=0.003A
IB=0.587A ΦIB=298.579 I1=0.598A
IC=0.601A ΦIC=178.193 I3=0.007A

UA=61.083V ΦUA=83.637 U0=0.077V
UB=60.45V ΦUB=323.524 U1=60.730V
UC=60.65V ΦUC=203.640 U2=0.216V
回复
xiaoniao_fly
2009年12月29日 13:38:44
4楼
后质询厂家,整流二极管故障可能会使励磁直流电掺杂有交流成分,影响发电质量和励磁系统的热耗,影响发电机使用寿命。
他还告诉我,由于是故障后启动,控制器会记录上一次启动的波形,然后与本次启动相比较。所以虽然这次启动正常,没有报警,但是问题依然存在。我怀疑他在忽悠我···哎 人太傻。
回复
yaoguizhong213
2009年12月29日 14:15:48
5楼
整流管没有问题。
报警是由于整流器输出波形弹跳造成,与整流回路后的滤波、稳压回路有关系。滤波电容器出现温度特性变化有关。你们停机后再启动,温度降下来后电容器特性回复,就没有问题了。以后注意发动机及其周围环境温度。
回复
xiaoniao_fly
2009年12月31日 09:50:44
6楼
那旋转二极管如果真的有一个开路了··发电机还能正常运行么????
如果能运行的话,在波形图上会有什么表现?
回复
xiaoniao_fly
2010年01月04日 15:33:40
7楼
没人顶了哦·····自己顶~高手快来
回复
xiaoniao_fly
2010年01月28日 09:17:55
8楼
日本人来了,他们在二极管故障端子(在发电机尾端,小接线箱子处)测得波形,说是波形周期为1.7ms时,二极管正常。 结论:正常
然后说我们是励磁控制器 误报。重新设置了,二极管开路和短路的纹波阀值,把范围调制最大。(EDM OD %ripple与EDM SD% ripple)

谁能告诉我,开路和短路的纹波阀值 是干嘛的~?
回复
lingxuct
2010年01月28日 09:35:19
9楼
楼主说的是30MW发电机组,最尾端是永磁机(500HZ),稍内侧是励磁机,再过来就是旋转整流器。

“开路和短路的纹波阀值 是干嘛的”,启动报警的电位,也叫门槛电压。

旋转整流器在励磁机转子和发电机转子之间,励磁柜是控制励磁机定子的,但它有闭环的反馈回路,信号取至旋转整流器输出。

知道这反馈信号怎么从“旋转整流器”输出端取到得吗?
回复
xiaoniao_fly
2010年01月28日 10:11:43
10楼
LZ 说的是什么反馈信号??电流?电压? 我想励磁控制需要的反馈信号应该去的是 发电机的输出端电压吧。由电压来调节励磁电流大小。至于二极管波形信号,图纸和现场的情况显示,那对测波形的端子平时是不用的,上面没有接线,应该是专门用于发电机的在线监测。

再补充下:
参看励磁控制器 励磁二极管监视器设置的用户手册: 为了设置EDM(励磁二极管监视器)OD ripple(开路阀值)和SD ripple(短路阀值)的断路电平 ,必须知道最大的纹波电流(ripple current,不知道翻译的是否正确)。而为了了解最大的纹波电流,我们要让发电机处于空载(非并网)和额定转速下,从最小到最大改变发电机的电压,然后再显示屏上看纹波电流。

测得 EDM OD 最小和最大纹波电流,SD最小和最大纹波电流。

然后根据OD最大纹波电流的值 乘以3-5 我们选择3 来设定OD 跳闸电平(类似于高压柜的整定值)

SD最大纹波电流的值 乘以 40-70 我们选择50 来设定SD跳闸电平。


出现这个故障后,日本人把OD相乘系数 调制5 SD的相乘系数调到70 我不知道这样会不会对二极管的可靠保护产生影响?毕竟轻易的放大保护范围是不太正常的。
另外 楼上的大大说的门槛电压 指的是什么位置的电压啊??我想应该是个电流值,但是不知道是什么地方的电流值。

[ 本帖最后由 xiaoniao_fly 于 2010-1-28 10:14 编辑 ]
回复
xiaoniao_fly
2011年01月17日 15:18:48
11楼
一年后 再看自己当初提的问题 确实让人郁闷。。。。。难怪,二楼的反应这么大
但现在对这个问题还不没吃透,一年过去了,想在一年里有点收获,还真需要努力。
学无止境!区管、斑竹大人,辛苦了。
回复