电气验收标准--------------------------------------------------------------------------------电气验收有以下9项: 1.每户应设置分户配电箱,配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用; 2.导线的敷设应按装饰设计规定进行施工,线路的短路保护、过负荷保护,导线截面的选择,低压电气的安装应按国家现行标准和上海市有关规定进行;
--------------------------------------------------------------------------------
电气验收有以下9项:
1.每户应设置分户配电箱,配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用;
2.导线的敷设应按装饰设计规定进行施工,线路的短路保护、过负荷保护,导线截面的选择,低压电气的安装应按国家现行标准和上海市有关规定进行;
3.室内布线除通过空心楼板外均应穿管敷设,并采用绝缘良好的单股铜芯导线。穿管敷设时,管内导线的总截面积不 超过管内径裁面积的40%,管内不得有接头和扭结。导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管道中。
4.照明及电热负荷线径截面的选择应使导线的安全载流量大于该分路内所有电器的额定电流之和,各分路线的容量不允许超过进户线的容量。
5.接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ;
6.进户的PVC塑料导线管的管壁厚度应不小于1.2mm;
7.电暖器安装不得使用普通插座,不得直接安装在可燃构件上。卫生间插座宜选用防溅式;
8.插座离地面应不低于200mm。线盒内导线应留有余量,长度宜为150mm。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳,照明灯开关距地高度宜为1.3m,开关不宜装在门后;
9.吊平顶内的电气配管,应按明配管的要求,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上。灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板。使用软管接到灯位的,其长度不应超过1m。软管两端应用专用接头与接线盒,灯具连接牢固。金属软管本身应做接地保护。各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。