可以不可以呢?如果是D32的呢? 需要用D型的嘛?[ 本帖最后由 gaosiren 于 2009-12-28 13:33 编辑 ]
可以不可以呢?
如果是D32的呢? 需要用D型的嘛?
[
本帖最后由 gaosiren 于 2009-12-28 13:33 编辑 ]
2楼
:L :Q
楼下的继续回答。。。
回复
3楼
C型是配电保护 D型是电机保护产品 50KVA的电焊机 I=76A(视在电流) 按照施奈德的产品应该选用 NSX160N-100A的断路器 30mA是对人体保护的 这么大的电焊机应该不用30mA,应该使用100mA以上或者不使用漏电功能 有的电焊机除了断路器后面还有专用的电焊机保护电器的 不是很懂 希望懂的朋友解析一下 短路电流不知道怎么计算 谁说说 N是按照常规选得 会的朋友算给我们看看
回复
4楼
不好意思 我重新编辑了 是15KW 不是50KW 50的当然不可以了:loveliness:
能解答的达人可以给个计算和判断的过程嘛?
回复
5楼
问题不清楚,到底是什么样的电焊机,是单相还是三相,电压等级多少,是弧焊还是点焊,持续负载率多少,等等都需要确定。
回复
6楼
怎么回事,我早在3楼就回答了,我的回帖莫名其妙地消失了?
谁在做手脚,不让我说,我就不说了,反正我的意见与大家不同。
回复
7楼
32A的有些偏小,如果是我最少选40A的!其他同2楼!
回复
8楼
C 型或D型都没问题,关键在于你电焊机的额定输入电流是多少来选择断路器的额定电流。这个额定电流不是计算出来的,要查铭牌(或使用说明书)上的电流。
再一个就是要注意你电焊机的输入额定电压是多少的,220V的要选带N端子的,380V要选3P的即可。
还有要注意你的电焊机的一次对地以及对二次之间的绝缘是否良好,否则一使用漏电保护断路器容易跳闸。
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2009-12-28 21:43 编辑 ]
回复
9楼
是吗???
竟然有变态把区管帖子删了!!!!
回复
10楼
电焊机具体型号多少,额定参数报上来。:victory:
回复
11楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复