电流互感器二次侧必须接地吗?分高压和低压 加以说明,请讨论。
电流互感器二次侧必须接地吗?分高压和低压 加以说明,请讨论。
22楼
都要直接接地,呵呵
还讨论什么?
回复
23楼
我对这个CT二次接地一直是比较糊涂. 这个接地是二次端子接地, 还是这个CT的外壳接地. 如果是端子接地我认为没有用处, 因为二次端子有两个, 这个接地也就是一个端子接地, 另一个不接, 那么二次开路的高压依然存在, 没有接地的那个端子上一样有很高的电压, 或者说两个端子的电压差没有变, 还是高压啊?
回复
24楼
接地并不能避免开路高压,接地是防止一次对二次的主绝缘被破坏后高压窜入二次系统时损坏二次所接仪表和设备。
回复
25楼
没明白,线圈已经是铜线了,没有电和磁场,怎么另一端还高压呢
回复
26楼
高压计量,电流互感器肯定是接地的,防止绝缘损坏,高电压侵入二次侧.
低压计量,电流互感器可不接地,不存在高电压侵入二次侧,而且三相负荷不平衡时,计量也不准确.
低压补偿取样电流互感器同理.
回复
27楼
并且电源也从互感器出线上通过....
简化接线..
回复
28楼
9494,有理有理!
回复
29楼
但是我们的低压计量都是将K2通过端子接地,也没听到供电部门提“计量不准”的话啊!
电容柜的取样电流互感器也是像上面那样“将K2通过端子接地”。
回复
30楼
接地目的是什么,低压应该没这必要!
回复
31楼
电流互感器二次侧是必须要接地的,如果不接地,二次侧断开的话,会产生高压,可以根据公式:
I1*N1=I2*N2+I0*N1,如果二次开路,那I1=I0,它的电阻是无限大的,因此会产生高电压.(工厂供电的书上有)
回复