三个单相微断可以做一个三相断路器用吗?
badao001
badao001 Lv.2
2009年12月27日 11:27:38
来自于断路器
只看楼主

在工地啊上,临时用电,要接一个三相设备,可配电箱里没有三相断路器了,可以用三个单相断路器做一个三相断路器用吗?如果可以,那么他的额定电流怎么算?比如:三个20A的dz-47.

在工地啊上,临时用电,要接一个三相设备,可配电箱里没有三相断路器了,可以用三个单相断路器做一个三相断路器用吗?如果可以,那么他的额定电流怎么算?比如:三个20A的dz-47.
免费打赏
gxlyh0018
2010年01月06日 18:10:38
22楼
不用那么省吧,安全第一
回复
he_he_jun
2010年01月07日 15:33:39
23楼
不能偷懒的,该怎么样就怎么样,用3p吧
回复
chintgaohua
2010年01月13日 14:39:17
24楼
可以,你得将它改成联动的,否则对你的设备不利。
回复
姜振祥
2010年01月14日 14:03:01
25楼
不建议那么使用啊 如果单相缺相了 容易不保护造成设备烧毁啊
回复
wsgdgs
2010年01月14日 23:03:27
26楼
电流选择该如何?
回复
蛋腚
2010年03月01日 11:10:37
27楼
三个单相微断肯定不可以做一个三相断路器用。原因有二:
1.当某一相故障跳闸时,其他两相不跳,电源无法可靠断开,故障可能扩大。
2.当某一相故障跳闸时,其他两相不跳,造成设备缺相运行,设备可能烧坏。
某些紧急情况下,可以用作临时应急,比如开关未到设备急用等。
同意
回复
whf1118
2010年03月02日 09:51:37
28楼
最好不用
回复
ymk0510
2010年03月10日 10:12:24
29楼
不能保证同时跳闸,缺相用电,危险!
回复
fangyangderen
2010年03月11日 20:59:37
30楼
容易引起缺相,建议还是买个三相的断路器好。电气工作还是要严谨!
回复