在工地啊上,临时用电,要接一个三相设备,可配电箱里没有三相断路器了,可以用三个单相断路器做一个三相断路器用吗?如果可以,那么他的额定电流怎么算?比如:三个20A的dz-47.
在工地啊上,临时用电,要接一个三相设备,可配电箱里没有三相断路器了,可以用三个单相断路器做一个三相断路器用吗?如果可以,那么他的额定电流怎么算?比如:三个20A的dz-47.
22楼
不用那么省吧,安全第一
回复
23楼
不能偷懒的,该怎么样就怎么样,用3p吧
回复
24楼
可以,你得将它改成联动的,否则对你的设备不利。
回复
25楼
不建议那么使用啊 如果单相缺相了 容易不保护造成设备烧毁啊
回复
26楼
电流选择该如何?
回复
27楼
三个单相微断肯定不可以做一个三相断路器用。原因有二:
1.当某一相故障跳闸时,其他两相不跳,电源无法可靠断开,故障可能扩大。
2.当某一相故障跳闸时,其他两相不跳,造成设备缺相运行,设备可能烧坏。
某些紧急情况下,可以用作临时应急,比如开关未到设备急用等。
同意
回复
28楼
最好不用
回复
29楼
不能保证同时跳闸,缺相用电,危险!
回复
30楼
容易引起缺相,建议还是买个三相的断路器好。电气工作还是要严谨!
回复