在工地啊上,临时用电,要接一个三相设备,可配电箱里没有三相断路器了,可以用三个单相断路器做一个三相断路器用吗?如果可以,那么他的额定电流怎么算?比如:三个20A的dz-47.
在工地啊上,临时用电,要接一个三相设备,可配电箱里没有三相断路器了,可以用三个单相断路器做一个三相断路器用吗?如果可以,那么他的额定电流怎么算?比如:三个20A的dz-47.
12楼
自己用自己负责
回复
13楼
这样也能拼啊:L
回复
14楼
三个单相微断肯定不可以做一个三相断路器用。原因有二:
1.当某一相故障跳闸时,其他两相不跳,电源无法可靠断开,故障可能扩大。
2.当某一相故障跳闸时,其他两相不跳,造成设备缺相运行,设备可能烧坏。
某些紧急情况下,可以用作临时应急,比如开关未到设备急用等。
注:施工规范禁止上述行为。
回复
15楼
向14楼学习:handshake :handshake :handshake
回复
16楼
严重同意,电这个玩意是不能乱来的!
回复
17楼
谢谢提醒,当时设备急用而且就用一会儿,没办法就这样用了,用了一上午就用不到那设备了。在这儿也提醒大家,这种用法只能用来应急。
回复
18楼
还是买个三相的吧。。。
回复
19楼
可以的话就没必要生产3P、4P开关了
回复
20楼
一般不这么用的。会缺相以及不同期。
回复
21楼
理论上这东西是可以的,实际上不行,有很多问题。还是用3P的吧。也许实际应用的时候有人这么干,但毕竟不是规范的做法。
回复