一般情况下,冷媒水和冷却水的流量在主机所要求的流量下,那么主机的制冷效果是最好的,那么当流量偏离要求多少的情况下主机的制冷效果将会受到影响。如果在大流量下运行那么制冷效果下降大吗?请各位高手指教!!!

一般情况下,冷媒水和冷却水的流量在主机所要求的流量下,那么主机的制冷效果是最好的,那么当流量偏离要求多少的情况下主机的制冷效果将会受到影响。如果在大流量下运行那么制冷效果下降大吗?请各位高手指教!!!
免费打赏
zys0000
2005年07月19日 09:24:51
2楼


理论上:流量偏小时,制冷量减小;流量偏大时,制冷量增加。
但流量偏离较大时,均会对冷水机组造成损害。流量太小时,机组会自动保护,防止结冰;流量太大时,水流对换热器的铜管冲刷厉害,影响机组寿命。

回复
franbe
2005年07月19日 14:42:55
3楼
也不一定啊,当流量偏少时,主机进出口的温差就拉大了,流量偏大时,主机进出口的温差就小,制冷量还是一定的啊
回复
zys0000
2005年07月19日 16:55:18
4楼

流量减小,水流速减小,换热系数降低,制冷量减少。
回复
franbe
2005年08月31日 08:24:50
5楼
应该说流量跟换热系数是一个曲线的关系,在某个流量范围内换热系数最高,超出这个范围就会降低.
回复
dongzhesheng@co163
2005年08月31日 10:03:21
6楼
同意2、4楼的解答。补充一点,如流量太大(或冷却水温太低、冷冻水温太高等)引起冷量增加太多,可能引起电机过载事故。
回复
dongzhesheng@co163
2005年08月31日 10:04:37
7楼
同意2、4楼的解答。补充一点,如流量太大(或冷却水温太低、冷冻水温太高等)引起冷量增加太多,可能引起电机过载事故。