问题一,什么叫重复接地,怎么定义的?问题二,重复接地的作用是什么?问题三,在什么样的情况下需要做重复接地?
问题一,什么叫重复接地,怎么定义的?
问题二,重复接地的作用是什么?
问题三,在什么样的情况下需要做重复接地?
2楼
没人答复我:( 。自己先顶一个!!
是不是我的问题问的太笨了啊:( :( :(
回复
3楼
问题一,什么叫重复接地,怎么定义的?
N线除了变压器中性点工作接地以外的再次接地,叫重复接地;
问题二,重复接地的作用是什么?
为保证N线电流可靠流通,减小N线电阻,降低N线对地电位;
问题三,在什么样的情况下需要做重复接地?
在TN-C-S系统中,防止PEN线开路,离变压器工作接地50米以外的电源配电箱,都应重复接地。
回复
4楼
我认为3楼的回答不正确。
问题一,什么叫重复接地,怎么定义的?
N线除了变压器中性点工作接地以外的再次接地,叫重复接地;
N线不能重复接地。PE线才能重复接地。
问题二,重复接地的作用是什么?
为保证N线电流可靠流通,减小N线电阻,降低N线对地电位;
重复接地是为了防止远方的接地不可靠,一般都在建筑物的电缆入户处做重复接地。
问题三,在什么样的情况下需要做重复接地?
在TN-C-S系统中,防止PEN线开路,离变压器工作接地50米以外的电源配电箱,都应重复接地。
这是哪儿的规范呀?能不能请3楼指教一下?
回复
5楼
恰恰相反,三楼的回答基本正确,只是不够完整罢了,而四楼的反对却是只是读死书,对书本不堪理解的结果!!!!!!
这就是新规范片面照抄国外标准得出来的恶果!!!!!!!!!
回复
6楼
楼上的和3楼说的都是对的。。
变压器出来的那根线也就是相对TN-C系统里的PEN线而已,:lol
楼上的说你是死读书啦,哈哈,多看现场多看图纸就知道了。。。
回复
7楼
在星形连接的三相四线中性点接地的低压供电系统中,由零点引出的零线再次(或多次)的接地,称之为重复接地。
重复接地是保证零线的接地可靠,防止因主零线意外断线引起三相四线供电线路中负荷小的一相供电线路电压升高而损坏用电器造成事故,同时也保证保护接零的设备外壳维持与大地等电位。
按照过去的旧规范,供电范围超过变压器接地点50m、供电线路的起始点、终点、线路每隔1000m(更早的为500m )的距离都要作重复接地;在大型建筑物、用电量较大的场所,都要在入户处对零线作必要的重复接地。但是,重复接地不适用于前端使用了漏电保护的供电线路。
这些,对于那些整天高喊“零线”一词不准使用的人来说,是大逆不道的。但这里不用“零线”一词,就难以表达什么叫重复接地?重复接地的作用是什么?在什么样的情况下需要做重复接地?
由于照搬国外标准,弄得N线、PEN线、中性导体(中性线)、零线不分,许多初入行的人都蒙喳喳,就连那些整天高喊“零线”一词不准使用的人来说也不知所谓,他们也分不清!!!
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2009-12-26 22:12 编辑 ]
回复
8楼
低压系统工作接地与安全接地的组合方式
1 组合方式的文字代号
1)第一个字母:表示工作接地方式T—直接接地 I—非直接接地
2)第二个字母:表示工作接地点与安全接地点之间的关系 T—安全接地点为就地直接接地,与工作接地点无关 N—安全接地点经保护线与工作接地共用接地点
3)如果后面还有字母时,用来表示中性线(N)与保护线(PE)的组合 S--中性线与保护线是分开的 C--中性线与保护线是共用的
回复
9楼
那如果是TN-S系统中要做重复接地话,是接PE线吗,还是PN呢?接这两根有什么不同吗?
回复
10楼
TN-S系统中要做重复接地----------- 一定是PE线
只有TN-C系统有PEN线
回复
11楼
我支持4楼的说法:
1、以民用建筑电气最常用的TN系统为例,变压器中性点只能在变电所接一次地,然后引出PE线(或PEN线);
2、PE线(或PEN线)可在其它处做重复接地,N线不能;
3、关于重复接地到底是N线接地还是PE线接地的讨论在论坛和现实社会中都存在,但现在规范的说法就是PE线(或PEN线),不清楚的请google或baidu一下相关的文章。
回复