明白无负压供水原理的请进
xiongdihvac
2009年12月26日 12:53:12
只看楼主

关于无负压供水,有几个问题搞不明白,请高手指教:1.商家所说的市政管网压力可以有效利用,怎么个利用法?2.商家所说,所需水泵扬程=系统需要压力-市政压力。但是根据无负压供水原理图,市政管网水先进稳流补充器,再经水泵加压进入用户。这跟普通的设水池,水泵系统道理不是一样么?难道说,稳流补偿器中水压等于市政压力?3.这个无负压,怎么理解?

关于无负压供水,有几个问题搞不明白,请高手指教:
1.商家所说的市政管网压力可以有效利用,怎么个利用法?
2.商家所说,所需水泵扬程=系统需要压力-市政压力。但是根据无负压供水原理图,市政管网水先进稳流补充器,再经水泵加压进入用户。这跟普通的设水池,水泵系统道理不是一样么?难道说,稳流补偿器中水压等于市政压力?
3.这个无负压,怎么理解?
免费打赏
huadee1213
2009年12月26日 16:37:49
2楼
无负压基本上就是对管网本身不造成压力降低,节省扬程就见仁见智啦~!
回复
xupeng
2009年12月26日 17:40:48
3楼
简单的说,无负压就是在市政管网的水压的基础上进行接力加压的装置,也就是再加压的过程!
无负压装置的供水压力大约为所需水压减去市政水压!
回复
xiongdihvac
2009年12月26日 17:56:47
4楼
朋友们 能不能介绍详细点
据我所说 无负压供水核心技术 就是 直接跟市政管网连接 而不对市政管网造成负压 这个是怎么实现的?
回复
xupeng
2009年12月26日 18:06:53
5楼
无负压供水设备的工作原理是:通过微机控制变频调速来实现恒压供水。首先根据实际情况设定用水点工作压力,并时刻监测市政管网压力,当压力低于用户所需压力时,微机自动控制子变频器启动,调节水泵转速提高,直到管网压力上升到用户所需压力,并控制水泵以一恒定转速运行进行恒压供水。当用水量增加时转速提高,当用水量减少时转速降低,时刻保证用户的用水压力恒定。自来水的压力越低,水泵的转速越高;自来水的压力越高,水泵的转速越低。当自来水的压力不小于用户所需的压力时,水泵停止运转。无负压供水设备在运行过程中充分利用自来水的原有压力,又保证了用户供水压力恒定。设备在运行过程中微机时刻监测市政管网和系统压力,自动控制真空抑制器及稳流补偿器来抑制负压的产生,既充分利用了市政管网的压力,又不产生负压,不对市政管网产生任何不良影响,保证了用水的安全性。无负压供水设备既能利用自来水管网的原有压力,又能动用足够的储存水量满足高峰期用水,且不会对自来水管网产生吸力。
回复
xupeng
2009年12月26日 18:10:27
6楼
无负压并不是一种很通用的设备,不是任何场所都适合使用,只有在水量充足的情况下才能使用,相对与变频设备而言,这个时候无负压力设备节能的优越性就可以体现出来了。但是我们首先必须清楚的认识到无负压本身也是一种变频设备,只不过是变频设备的一种改进。为了不引起市政管网的压力波动,它在自动控制和负压阻断上又加了一些设备。所以无负压和变频比较,当然是无负压节能。缺点是无负压设备太贵,真不知道什么时候能把那些买设备的钱能通过节能省出来。所以无负压要想充分节约能量,也必须要有很大的水量基数,流量太小其节约能量的钱是很难收回来的。它也比较适合用在小区或者区域供水,要么是单体的用水量真的是很大。对于单体,如果只是为了节能 ,是很不适合用无负压的。但是无负压能杜绝一次和二次污染,这比普通的变频是很有优越性的。所以在区域供水时候我的首推无负压供水设备,他节能而且卫生,缺点是供水的可靠性比变频降低,因为它完全依赖市政管。一旦市政管道断水,那么供水就会立刻受到影响,所以对于普通小区而言我觉的可以接受,但是对于重要的建筑或者小区而言,这种靠牺牲供水可靠性而强调水质的做法是不可取的。所以要慎重考虑。

[ 本帖最后由 xupeng 于 2009-12-27 10:52 编辑 ]
回复
romeqiu01
2009年12月27日 03:23:11
7楼
实在是学到了一课啊,不得不感谢啊
回复
xiongdihvac
2009年12月27日 10:58:09
8楼
各位兄弟 重申一下问题:无负压供水 可以有效利用市政管网压力 这个如何实现?
回复
nanboo
2009年12月27日 14:24:22
9楼
还不明白啊。。。有效利用管网的压力就是说

系统的压力 里面 承接了一部分的 市政水管压力
不像水箱的那种 。。全靠自己系统的泵来打压。
回复
donglei
2010年01月04日 18:40:48
10楼
学习了,谢谢
回复
heihei1
2010年01月13日 10:54:04
11楼
继续扯淡
回复