关于风机盘管安装的问题
fttt
fttt Lv.3
2009年12月26日 12:06:30
只看楼主

01K403图集要求在风盘的进水管上安装过滤器,但是在冷热源回水的地方已安装了过滤装置,还有必要在每台风机盘管上安装过滤器么?

01K403图集要求在风盘的进水管上安装过滤器,但是在冷热源回水的地方已安装了过滤装置,
还有必要在每台风机盘管上安装过滤器么?

风机盘管1.png


风机盘管2.png

免费打赏
年迈的小白
2011年04月14日 17:04:42
32楼
这上面真的有很多可以学习的资料,其他地方也不好找。不错。
回复
alen_lau
2011年04月15日 16:59:56
33楼
风机盘管进水安装过滤器是保护盘管不受管道内杂质堵塞,但一般工程都很少加,因为工程施工质量不是你想象那么高,加过滤器,过滤器容易堵塞,影响盘管换热,很麻烦。
回复
zwf15858195360
2011年04月16日 14:44:10
34楼
不断学习,精益求精
回复
zwf15858195360
2011年04月16日 14:44:59
35楼
不断学习,精益求精
回复
zhouyong2
2011年04月29日 15:08:29
36楼
必须的装的,这是常规做法
回复
szgrkt
2011年05月01日 13:41:55
37楼
学习一下
回复
zrf513
2011年05月24日 16:38:40
38楼
我个人意见:我之前搞的几个工程无论图纸还是现场施工FP进口都加了过滤器,目的是保护FP铜管。建议你也加上。
回复
fusangzhimeng
2011年07月14日 21:19:30
39楼
要加要加,要不时间长了管容易堵
回复
coral_xns
2011年07月18日 12:44:26
40楼
我也遇到过这样的情况,有的设计院出的图上FP上有过滤器,有的院里出的图上又没有。。。我也不明白,到底是加还是不加
回复
coral_xns
2011年07月18日 12:45:05
41楼
楼上有说,用冷却塔的话要加,那用模块机呢。加不加?
回复