01K403图集要求在风盘的进水管上安装过滤器,但是在冷热源回水的地方已安装了过滤装置,还有必要在每台风机盘管上安装过滤器么?
01K403图集要求在风盘的进水管上安装过滤器,但是在冷热源回水的地方已安装了过滤装置,
还有必要在每台风机盘管上安装过滤器么?
12楼
我以前遇到三台风机盘管共用一个Y型过滤器的
回复
13楼
必须要加的,循环水系统中冷却塔容易吸入东西,还有人为不小心掉进去的杂物等等,管道冲洗不合格,很多问题,运行时间长了就体现出来了,影响流量
回复
14楼
没有规范可依
回复
15楼
:victory:
回复
16楼
:)
回复
17楼
风机盘管进水安装过滤器是保护盘管不受管道内杂质堵塞,冷热源回水上加装过滤器是保护机组的!
回复
18楼
重庆做了的3家5星 2家4星级酒店设计都没要求加过,施工中也没有加,4年了使用还没什么问题,其实这个可能跟每个地方的水质不一样,不是个强规
回复
19楼
作为施工方讲,应该是以设计为准吧。
回复
20楼
只是是总价合同的话,不好要钱了。
回复
21楼
学习了
回复