01K403图集要求在风盘的进水管上安装过滤器,但是在冷热源回水的地方已安装了过滤装置,还有必要在每台风机盘管上安装过滤器么?

01K403图集要求在风盘的进水管上安装过滤器,但是在冷热源回水的地方已安装了过滤装置,
还有必要在每台风机盘管上安装过滤器么?

风机盘管1.png


风机盘管2.png

免费打赏
lhzxy520
2010年04月04日 11:00:30
12楼
我以前遇到三台风机盘管共用一个Y型过滤器的
回复
yanningtumu
2010年04月04日 19:00:19
13楼
必须要加的,循环水系统中冷却塔容易吸入东西,还有人为不小心掉进去的杂物等等,管道冲洗不合格,很多问题,运行时间长了就体现出来了,影响流量
回复
qiaoseu
2010年06月01日 22:49:00
14楼
没有规范可依
回复
fs9028
2010年06月02日 22:43:19
15楼
:victory:
回复
fs9028
2010年06月02日 22:45:17
16楼
:)
回复
jing20135
2010年07月19日 16:28:52
17楼
风机盘管进水安装过滤器是保护盘管不受管道内杂质堵塞,冷热源回水上加装过滤器是保护机组的!
回复
秋韵之临
2010年07月22日 20:55:33
18楼
重庆做了的3家5星 2家4星级酒店设计都没要求加过,施工中也没有加,4年了使用还没什么问题,其实这个可能跟每个地方的水质不一样,不是个强规