01K403图集要求在风盘的进水管上安装过滤器,但是在冷热源回水的地方已安装了过滤装置,还有必要在每台风机盘管上安装过滤器么?
01K403图集要求在风盘的进水管上安装过滤器,但是在冷热源回水的地方已安装了过滤装置,
还有必要在每台风机盘管上安装过滤器么?
2楼
当然需要加了.时间长了循环水是很脏的......
回复
3楼
我们刚做的一个工程,末端风机盘管没加,设计院出的图就没有过滤器。。。
还有,采暖规范中,每栋楼的入口处也要加过滤器,但实际工程中我看过没加的良好运行10年以上的。
回复
4楼
现在就遇到这个问题了,设计院图纸上没有,但甲方要求加,合同是包死的,牵扯的返工,真是麻烦。。。。。
回复
5楼
学习到了 谢谢
回复
6楼
风机盘管的供水过滤器是必须进行安装的
回复
7楼
找设计办个洽商试试吧,比较麻烦,在大面积安装之前没有做样板间吗
回复
8楼
主管到上安装过滤器,他的过滤网网格较风机盘管供水端的过滤器网格大,也就是目数,过滤程度不一样,个人认为PF处必须加!
回复
9楼
风机盘管的供水管道还是必须安装过滤器的,这个应该没什么疑问啊
回复
10楼
能不能把进出风侧的管道也画出来,我有点迷惑
回复
11楼
好像有的要加的,北方这种情况比较普遍,南方比较少见,不过加完这个以后就经常要钻天花板了
回复