关于风机盘管安装的问题
fttt
fttt Lv.3
2009年12月26日 12:06:30
只看楼主

01K403图集要求在风盘的进水管上安装过滤器,但是在冷热源回水的地方已安装了过滤装置,还有必要在每台风机盘管上安装过滤器么?

01K403图集要求在风盘的进水管上安装过滤器,但是在冷热源回水的地方已安装了过滤装置,
还有必要在每台风机盘管上安装过滤器么?

风机盘管1.png


风机盘管2.png

免费打赏
torlon
2009年12月26日 21:24:22
2楼
当然需要加了.时间长了循环水是很脏的......
回复
fttt
2009年12月26日 21:59:46
3楼
我们刚做的一个工程,末端风机盘管没加,设计院出的图就没有过滤器。。。
还有,采暖规范中,每栋楼的入口处也要加过滤器,但实际工程中我看过没加的良好运行10年以上的。
回复
蛮路
2009年12月27日 14:59:16
4楼
现在就遇到这个问题了,设计院图纸上没有,但甲方要求加,合同是包死的,牵扯的返工,真是麻烦。。。。。
回复
amenbiang
2009年12月28日 09:58:54
5楼
学习到了 谢谢
回复
lydlovehjl
2009年12月28日 14:49:51
6楼
风机盘管的供水过滤器是必须进行安装的
回复
miyue1231
2009年12月28日 15:56:03
7楼
找设计办个洽商试试吧,比较麻烦,在大面积安装之前没有做样板间吗
回复
jing20135
2009年12月30日 15:54:53
8楼
主管到上安装过滤器,他的过滤网网格较风机盘管供水端的过滤器网格大,也就是目数,过滤程度不一样,个人认为PF处必须加!
回复
hui718
2010年01月04日 10:53:13
9楼
风机盘管的供水管道还是必须安装过滤器的,这个应该没什么疑问啊
回复
qgpei1225
2010年01月05日 14:02:11
10楼
能不能把进出风侧的管道也画出来,我有点迷惑
回复
chen109063125
2010年01月09日 12:43:41
11楼
好像有的要加的,北方这种情况比较普遍,南方比较少见,不过加完这个以后就经常要钻天花板了