求救 急 各位结构专家请进,希望解决问题 谢谢
chenjun19821108
2009年12月25日 20:23:56
来自于建筑施工
只看楼主

是这样的,我是现场施工的,因为管理太松,在施工过程中发生偷梁的主筋,混凝土已经浇了。300*800的屋面梁,净跨是11.55米,设计梁面筋2根22的三级钢,底筋配筋是8根22的三级钢。施工的时候底筋少放了2根22的。我现在很担心怕出事,所以想请问结构专家这种情况配6根22的话梁能承受多大的荷载才安全。6六度设防四级抗震的单跨简支梁。说明:1、梁底部要打支架走消防管和电缆桥架,有两根梁上面有混凝土空调基座(1.5m*2m*0.4m),上面准备放空调外机( 估计900kg的样子)。2、屋面做2cm的水泥砂浆找平层,8cm的挤塑板,上面在做一层很薄的卷材防水。屋面板厚12cm。梁板混凝土标号c30.

3、屋面梁板结构放坡,两头高差有36cm。


麻烦兄弟们帮我分析下,我这几天觉也没睡好,担心拆了模会出事,都快崩溃了

[ 本帖最后由 chenjun19821108 于 2009-12-26 16:53 编辑 ]
免费打赏
chenjun19821108
2009年12月25日 21:04:20
2楼
没有人帮帮我吗,各位专家同行请给出点高见好吗,万分感谢
回复
wudi790508
2010年01月25日 10:47:05
3楼
别想简单解决了,沾钢加固把
回复
半格信号
2010年01月25日 11:12:53
4楼
关键是我们都不知道原设计该根梁的原设计荷载,和详细配筋,要不可以帮你验算一下,毕竟现在的混凝土设计都是有一定安全系数的,看能不能达到使用功能?
3楼的大哥说可以沾钢加固,详细一点,可否?
回复
wudi790508
2010年01月25日 11:35:31
5楼
做法很简单,找房屋鉴定机构他们会给出加固方案的。我想那种情况是必须要加固的。施工单位胆子也太大了,这笔钱施工单位必须出的而且可以把他们无条件清场。
回复
yangyong0109
2010年01月25日 12:23:23
6楼
兄弟 你是哪一方的人啊! 少筋破坏时脆性破会 赶紧加固吧 要不然等出问题了就是跨差一下 塔了!!!
回复
ziyouzizai1028
2010年04月19日 19:39:19
7楼
你这现场管理可不是一般的松啊,混凝土浇注前,监理没有验收钢筋吗?
钢筋少了1/4,承载能力也少了1/4。
回复
djzhangsh
2010年04月22日 20:35:44
8楼
重点事故!请设计验算看能否通过,不行就用加固,粘钢或碳纤维,具体看加固方案。加固方案要设计、监理、业主几方认可。
回复
d113375743
2010年04月23日 17:28:11
9楼
这个很严重了
要设计院验算的
一般来说计算出来的配筋设计不会随意加大
少了这么多肯定是不行的
要设计院验算以后出加固方案
回复
yibasiba
2010年05月23日 09:35:25
10楼
楼主应该是管理者吧?你怎么同意浇注砼的呢?
回复
mrwu2002
2010年05月24日 10:54:57
11楼
不是找有资质单位进行验算,而是找原设计单位进行验算。有哪个有资质单位愿意把个尿盆子往自己身上扣啊。
你配筋面积减小这多,很有可能像楼上坛友提到的发生少筋破坏,这个破坏比那种超筋破坏还要严重,因为破坏前没有征兆。要设计单位出具加固方案,委托有加固资质的施工单位进行施工。
偷工减料啊。要知道后期还有采用仪器对梁钢筋的检测的。梁钢筋根数、直径还有间距。
回复

相关推荐

APP内打开