有关UPS供电探讨
yanggongsi
yanggongsi Lv.5
2009年12月25日 14:48:57
只看楼主

一个容量为30KVA的UPS,进线开关不设漏电,所供电末端插座也不设置漏电保护。原因是什么?给国内规范是否有冲突?

一个容量为30KVA的UPS,进线开关不设漏电,所供电末端插座也不设置漏电保护。原因是什么?给国内规范是否有冲突?
免费打赏
lingxuct
2009年12月25日 15:39:22
2楼
没有冲突,因UPS一般是装在专门的机房内,外壳是有保护接地的,不在公共场所,没必要装漏电保护。
出线系统是与大地悬浮的(与大地没有电位差),装漏电保护是不起作用的。
回复
yanggongsi
2009年12月25日 19:17:15
3楼
插座不设漏电,规范上好像不允许吧~
回复
dianqiren11
2010年06月09日 10:53:07
4楼
回复
huochetou2010
2010年06月11日 22:54:28
5楼
UPS馈出侧中点是要接地的,不是悬浮的吧。
回复
andyzhang1115
2010年06月11日 23:11:35
6楼
不同意区管的意见,在UPS前端应该装防止火灾的可调型漏电保护装置(300-500mA),UPS输出端有接地装置,不是悬浮,如有人员触及危险则需要安装漏电保护装置。我们曾经做过12V的水下灯,按照道理说12V属于安全电压,但是还是需要安装漏电保护装置,防止人员触及水面导致触电。
回复
红苹果
2013年06月05日 13:08:04
7楼
andyzhang1115 发表于 2010-6-11 23:11 不同意区管的意见,在UPS前端应该装防止火灾的可调型漏电保护装置(300-500mA),UPS输出端有接地装置,不 …1、UPS的前端是否需要装设防火灾型可调漏电保护装置这规范哪里有规定?2、UPS输出有接地壮汉子,不是悬浮?UPS有工频UPS,高频UPS;其中工频UPS有两种类型,一种是隔离一种不隔离(即变带有隔离变),高频UPS不隔离。三种类型UPS接线不一样,有隔离有不隔离的,保护线都是单独的。如果是三相五线制,那么PE线是直通的。工频的中性线是隔离变输出与过来的旁路原中性线连通,还有种工频的中性线与原系统中性线是连通的(这才是真正的隔离)。还有高频的同第一类工频的一样与原系统中性线连通。所以基本上只有第二种工频的才是纯隔离电源。
回复