现在的打压设备室电动的。据说,对于室内整个给水或消防系统打压可以,而如果每家单独打压,可能会损害管网系统,原因是开始瞬间压力太高,是否正确?请教做过每户试压的高手?用电动试压机器对每户试压是否会损坏管网?
现在的打压设备室电动的。据说,对于室内整个给水或消防系统打压可以,而如果每家单独打压,可能会损害管网系统,原因是开始瞬间压力太高,是否正确?请教做过每户试压的高手?用电动试压机器对每户试压是否会损坏管网?
2楼
最好别用电动打压泵,户内系统小,管道能存的水量也小,电动打压泵加压可能瞬间超过实验压力,对管路系统损坏很大,用手动加压泵吧
回复
3楼
感谢2楼,问题是手动的,现在很少用了,都说没有了
回复
4楼
市场很多卖的,找找。
回复
5楼
:kiss: 呵呵呵 你在电动泵里加个调节限压阀门不就可以了 不然是容易损坏室内管网的
[
本帖最后由 woainiyabaobei 于 2009-12-25 18:52 编辑 ]
回复
6楼
同意五楼观点。:victory:
回复
7楼
学习了,谢谢
回复
8楼
手动泵市场上还不少呢
我前几天就用过
回复
9楼
同意一楼的说法
回复
10楼
一般都是用手动打压。再按照规范进行检查。
回复
11楼
加个压力表 加个阀门 慢慢加压 我们打整个官网都能打好
回复