关于室内管道打压
pzhwutom
pzhwutom Lv.9
2009年12月24日 16:11:23
只看楼主

现在的打压设备室电动的。据说,对于室内整个给水或消防系统打压可以,而如果每家单独打压,可能会损害管网系统,原因是开始瞬间压力太高,是否正确?请教做过每户试压的高手?用电动试压机器对每户试压是否会损坏管网?

现在的打压设备室电动的。据说,对于室内整个给水或消防系统打压可以,而如果每家单独打压,可能会损害管网系统,原因是开始瞬间压力太高,是否正确?请教做过每户试压的高手?用电动试压机器对每户试压是否会损坏管网?
免费打赏
atao1977
2009年12月24日 17:03:06
2楼
最好别用电动打压泵,户内系统小,管道能存的水量也小,电动打压泵加压可能瞬间超过实验压力,对管路系统损坏很大,用手动加压泵吧
回复
pzhwutom
2009年12月24日 17:34:37
3楼
感谢2楼,问题是手动的,现在很少用了,都说没有了
回复
atao1977
2009年12月25日 08:49:16
4楼
市场很多卖的,找找。
回复
woainiyabaobei
2009年12月25日 18:50:34
5楼
:kiss: 呵呵呵 你在电动泵里加个调节限压阀门不就可以了 不然是容易损坏室内管网的

[ 本帖最后由 woainiyabaobei 于 2009-12-25 18:52 编辑 ]
回复
xyn123
2009年12月25日 21:34:36
6楼
同意五楼观点。:victory:
回复
李有时
2009年12月27日 11:16:58
7楼
学习了,谢谢
回复
nmgxp
2009年12月27日 14:45:05
8楼
手动泵市场上还不少呢
我前几天就用过
回复
shanhx
2009年12月27日 19:59:45
9楼
同意一楼的说法
回复
lydlovehjl
2009年12月28日 13:59:32
10楼
一般都是用手动打压。再按照规范进行检查。
回复
luosongq
2009年12月28日 21:39:43
11楼
加个压力表 加个阀门 慢慢加压 我们打整个官网都能打好