【钻孔灌注桩塌孔、涌水的处理】
lucien
lucien Lv.12
2005年07月17日 12:14:12
来自于桥梁工程
只看楼主

           钻孔灌注桩塌孔、涌水的处理 摘要 介绍一种处理方案——钻降压井,来解决在钻孔灌注桩施工中, 出现采用传统的回填、筑岛方法解决不了的涌水、塌孔现象。为在以后的钻孔灌注桩施工中,处理塌孔、涌水现象提出一种新的施工方法。  关键词 钻孔灌注桩 涌水 塌孔 降压井The Handling of Subsidence and Gushing Water in Drilling Hole Pour Pile

           钻孔灌注桩塌孔、涌水的处理

摘要 介绍一种处理方案——钻降压井,来解决在钻孔灌注桩施工中, 出现采用传统的回填、筑岛方法解决不了的涌水、塌孔现象。为在以后的钻孔灌注桩施工中,处理塌孔、涌水现象提出一种新的施工方法。

  关键词 钻孔灌注桩 涌水 塌孔 降压井

The Handling of Subsidence and Gushing Water in Drilling Hole Pour Pile
Ma Chenzhong(Henan Communications Highway Engineering Bureau)

  Abstract: This paper introduces a new handling program—— drilling well of stepdown pressure.It is author provided a new construction method for handling subsidence and gushing water in drilling hole pour pile co nstruction. Traditional methods of backfill and building island can not solve these problems. 
  Key words: Drilling hole pour pile Gushing water Subsidence hole Well of step-down pressure
  在钻孔灌注桩的施工过程中,经常会遇到因地质、地层情况而引起塌孔、涌水等现象。这时一般会采取回填粘土、筑岛等方法来处理,往往能取得很满意的结果,并且能满足施工及质量要求。而我们在国道312线叶集至罗山二级公路的钻孔灌注桩施工中却遇到采用回填、筑岛处理不了的涌水、塌孔现象。
  1 工程施工地点
  国道312线叶集至罗山二级公路No.14标段K106+191张河沟4~20m2#中桥,2#墩的基桩。
  2 设计要素及地质情况
  ①设计标准为汽超—20级,挂—120,净宽11m,与路线方向斜交 30°,2#墩为三柱式墩,基桩直径1.5m,基桩设计长度28m。地面标高3 8.44m,设计桩顶标高36.77m,桩底标高8.77m。
  ②地质情况:37.2~31.6m亚粘土(硬塑);31.6~25.6m亚粘土(软塑);25.6~24.1m中砂(松散);24.1~19.9m卵石土(中密);19.9~9.2m砂岩(密实)。
  3 施工情况
  该桥共4孔,采用两台钻机先进行3#墩与4#台基桩施工,钻进与灌注都十分顺利,在完成3#墩的基桩后,将钻机移到2#墩3#桩施工,按正常的程序进行钻进,且钻进顺利,但在完成钻进任务,停钻时发现了从孔底向上涌水现象,经跟踪量测6小时共塌孔8m,并出现大量涌水,不可继续进行施工。经设计代表与驻地监理现场同意进行全部回填处理,回填粘土50m3。但仍出现从桩孔向上涌水现象。
  根据这种情况,我们决定在2#墩2#桩位进行试验性钻孔。
  4 试验钻桩结果
  (1)当2#墩2#桩钻至设计标高停钻后,出现涌水现象,同时回填后的3#桩涌水停止,说明该涌水是层位水。
  (2)提高泥浆粘度,慢速钻进,充分护壁,仍不能阻止涌水,证明水压大。
  (3)涌水层位于卵石土层下与砂岩交界处,高程19.8m。
  (4)将钻机移开,采用钢护筒与草袋提高水头3.5m时,仍不能将孔下涌水压住。证明采用筑岛法3.5m高仍不能满足要求。
  5 处理方案
  根据试桩结果,采取以下处理措施:
  (1)将试验桩(2#墩2#桩)回填;
  (2)2#墩进行填土筑岛2~3m高,以提供工作面与提高水头;
  (3)沿2#墩桩位方向,在上游4m处(筑岛以外)打一Φ1.0m降压井让其涌水,以降低地下水压。
  6 处理成果
  按照上述方案处理,降压井(Φ1.0m桩)一钻成,即出现涌水现象,且2#墩桩停止涌水,达 到降低桩位地下水压及引开地下水的目的。
  在随后的基桩施工中没有再出现塌孔、涌水现象,钻孔、清孔、灌注均达到《规范》要求,施工非常顺利,后期经过叶罗路监理代表处进行的超声波检测2#墩的3根桩均达到合格, 没有出现质量问题。

免费打赏
bise
2005年10月24日 20:37:02
2楼
非常认同,我也这样处理的
回复
ok_bridge
2005年10月25日 14:29:43
3楼
写的虽然简单,好像可以整理成一篇很有水平的论文,谢谢楼主,向你学习!
回复
rebod
2005年10月26日 09:04:17
4楼
很实在的技术,谢谢楼主交流!
可以整理成一篇很有水平的论文。
回复
xiaotian3065
2005年11月14日 15:32:08
5楼
学了
回复
gyanhua-550
2005年11月14日 18:39:36
6楼
还没遇到过这种情况,不过学到了知识,可以作为小论文发下,不错的经验!!
回复
大王叫我巡山
2006年03月14日 19:37:20
7楼
一般
回复
npcsj
2006年05月13日 12:10:20
8楼
写的虽然简单,好像可以整理成一篇很有水平的论文,不错的经验!!
谢谢楼主,向你学习!
回复
flyingpanther
2009年01月03日 16:54:07
9楼
还没遇到过这种情况,不过学到了知识,可以作为小论文发下,不错的经验!!
回复

相关推荐

APP内打开