有个问题想请教下:有两台水泵互为备用,工艺要求当一台故障时另一台自行启动现在问题是 PLC原理图上2台泵的故障信号同为一个输入点这样能实现 故障自行切换吗?还是要把2台泵的故障输入分为2点输入?

有个问题想请教下:
有两台水泵互为备用,工艺要求当一台故障时另一台自行启动
现在问题是 PLC原理图上2台泵的故障信号同为一个输入点
这样能实现 故障自行切换吗?
还是要把2台泵的故障输入分为2点输入?
免费打赏
dreamcad
2009年12月23日 22:37:48
2楼
这个太简单了吧!!!!
一个输入点本来就有两种状态:一种是常闭,一种是常开。利用常闭和常开触点互相制约的关系就能实现一个输入点控制两台水泵了。你所要做的工作就是编两步程序:一步用常闭触点输出一台水泵,另一步用常开触点输出另一台水泵。然后你把两台水泵的故障信号以并联的形式接入同一个输入点,这样就可以实现你的要求了。
我们选PLC的时候就是为了经济同时又能达到控制目的而尽量减少PLC的输入和输出点数。
回复
宁波盛誉
2009年12月24日 07:54:50
3楼
楼上说得好,学习了,不过两个水泵用上PC是不是有点浪费。:lol :handshake
回复
sertise
2009年12月24日 09:16:51
4楼
这里说明下,不只两台水泵。这是一个厂区的设备控制,还有其他很多设备.我这只是举了个例子。
回复
红苹果
2009年12月24日 18:45:51
5楼
:)
故障信号为同一个输入点 ? 同一个继电器 ? 如果是则不行 , 无法判断哪台泵故障
每台设一个故障输出继电器 由其辅助触点 去带另一台泵开启信号
做好必要的保护措施.....
回复
nero329
2009年12月25日 11:16:27
6楼
学习学习饿
回复
wxw200909
2009年12月26日 16:35:03
7楼
里说明下,不只两台水泵。这是一个厂区的设备控制,还有其他很多设备.我这只是举了个例子。
回复
wxw200909
2009年12月26日 20:36:52
8楼
赚点积分,顶一下 :)
回复
myhelp19
2009年12月26日 22:49:06
9楼
要实现你那个功能是很简单的。二楼说的一常开常闭的利用。难道你没考虑到继电器的坏的情况??继电器坏的情况肯定比一台断路器和接触器多吧???而且作为工厂必要的保护措施必须具备。。。你工厂设计的时候不可能PLC连多一个输入点的考虑都没有的话。。那你作为甲方得好好考虑他设计单位到底是怎么设计的连一个多的点都没有》》》???我这里一般都是富裕10%~30%不管是模拟还是开关量。
回复
dzhphd
2009年12月27日 08:55:16
10楼
最好用2个点,这样可靠性才高