请教:混凝土强度施工时候过低了
rainghost
rainghost Lv.2
2009年12月23日 16:23:04
只看楼主

我做的一个工程,框支剪力墙结构,上面23层,转换层在3层,框支层的混凝土强度等级为C50,施工中混凝土质量出现问题,实际的混凝土强度只有C35。想请教一个各位,像这种情况,有没有补救的可能啊?还是只能拆除了。大家过来说说看

我做的一个工程,框支剪力墙结构,上面23层,转换层在3层,框支层的混凝土强度等级为C50,施工中混凝土质量出现问题,实际的混凝土强度只有C35。想请教一个各位,像这种情况,有没有补救的可能啊?还是只能拆除了。大家过来说说看
免费打赏
veron007
2010年01月26日 17:08:09
12楼
加固吧,都施工了 拆除了施工单位不干的
一般粘钢,贴纤维,施工也好办
回复
bingtian0214
2010年01月26日 17:26:50
13楼
一直没搞明白二者的区别,今天看到楼主的资料太高兴了,下来看看,学习学习,谢谢:handshake :handshake
回复
yzgang2001
2010年02月09日 11:01:33
14楼
需要按照C35重新计算一遍,看指标满足不满足.估计是要加固了
回复
zjc2016
2010年02月09日 13:49:24
15楼
我见到一栋18层楼,四层框架柱砼实际施工强度低于设计强度,根据原有配筋及实际施工强度进行核算后,采用碳纤维加固处理。