请教:混凝土强度施工时候过低了
rainghost
rainghost Lv.2
2009年12月23日 16:23:04
只看楼主

我做的一个工程,框支剪力墙结构,上面23层,转换层在3层,框支层的混凝土强度等级为C50,施工中混凝土质量出现问题,实际的混凝土强度只有C35。想请教一个各位,像这种情况,有没有补救的可能啊?还是只能拆除了。大家过来说说看

我做的一个工程,框支剪力墙结构,上面23层,转换层在3层,框支层的混凝土强度等级为C50,施工中混凝土质量出现问题,实际的混凝土强度只有C35。想请教一个各位,像这种情况,有没有补救的可能啊?还是只能拆除了。大家过来说说看
免费打赏
weaver143125
2009年12月23日 16:51:45
2楼
一直没搞明白二者的区别,今天看到楼主的资料太高兴了,下来看看,学习学习,谢谢
回复
yzgang2001
2009年12月23日 16:58:57
3楼
这属于施工问题.从技术角度上,需要设计按照C35来重新计算截面,看能否满足要求.
回复
自强厚德
2009年12月23日 20:42:52
4楼
可以加固的,最好是检测一下实际的强度,然后进行复算,看原有配筋能否满足,如果不满足就加固
回复
newlt_179
2009年12月24日 10:56:12
5楼
如果是C35和C50的差别的话,肯定是要加固的抗剪抗弯应该都不够.
回复
newlt_179
2009年12月24日 10:56:48
6楼
没必要一定拆
回复
chipren
2009年12月24日 13:22:16
7楼
这个蛮难的啊
还没有好的回答啊
回复
southeastwindhg
2010年01月25日 16:29:59
8楼
首先框支剪力墙的结果形式对有抗震要求的地区很少提倡,就是因为抗震性能不好,现在框支层的混凝土强度又不够,故在结构受力上肯定是不满足要求的,要是不想拆除混凝土,可以采用加固的办法,这个就要参照加固设计规程
回复
hanchenghao006
2010年01月26日 08:35:56
9楼
施工问题
回复
y20032301
2010年01月26日 10:53:37
10楼
肯定是先按C35混凝土复合一下,如果不行,看看加固方法是否可行,是在不行拆除重来!反正是施工方的问题!
回复
losemyrose
2010年01月26日 16:39:11
11楼
C50和C35差别太大了,不说别的,就是柱子的轴压比就肯定差太远了,很危险
回复

相关推荐

APP内打开