多层框架H形钢柱强柱弱梁验算和节点域屈服承载力验算肯定不满足,怎么办?
lul0668
lul0668 Lv.4
2009年12月23日 15:40:43
只看楼主

多层钢结构框架或钢-撑框架结构,柱采用HW型钢。其强柱弱梁验算和节点域屈服承载力验算肯定不满足,怎么办?抗震规范第8.2.5条

多层钢结构框架或钢-撑框架结构,柱采用HW型钢。其强柱弱梁验算和节点域屈服承载力验算肯定不满足,怎么办?
抗震规范第8.2.5条
免费打赏
l_h_k
2010年10月20日 23:11:13
32楼
多层框架H形钢柱强柱弱梁验算不满足,应该是柱子小了,或梁富裕度太大。如果是大跨度,梁比较大,可让柱满足无需验算的三条件之一来符合规范要求。
节点域屈服承载力验算不满足,柱腹板薄了,可具部加厚。
回复
chenwtai
2010年10月22日 10:51:34
33楼
本人一直为这个问题苦恼
回复
han.wei.guo
2011年04月08日 15:50:26
34楼
请高手解答,这一条中强柱系数有一级1.15、二级1.10、三级的1.05,没有四级的,这怎么理解呢?是四级取1.0呢还是四级不需要满足这一条?
回复
西方不败
2011年04月08日 22:31:13
35楼


六楼是高手,我也遇到像29楼得一样问题,希望高手赐教

我也遇到这个问题了!
按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
****** Mu= 2647.444 <1.2Mp= 2710.712 不满足 ******
******加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强!
Vu= 1701.000 ≥1.3(2Mp/ln)= 981.158 满足
Vu= 1701.000 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 1629.603 满足
回复
萧剑
2011年04月09日 03:27:05
36楼
其实加腋是个很好的选择,还有就是柱与梁连接时可以采用加宽节点翼缘和板厚来控制吧。我做的就是这样
回复
add_oil
2011年04月10日 08:59:42
37楼
1,梁端翼缘加宽; 需要梁柱的翼缘截面有差异
2,梁端加盖板; 需满足梁翼缘厚度小于柱翼缘厚度6mm以上
3.梁端加掖; 外观难看,甲方一般不允许
4,狗骨节点 设计复杂,一般用于高层
回复
ghzwj幸福人生
2011年04月20日 17:26:51
38楼
多层框架H形钢柱强柱弱梁验算不满足,应该是柱子小了,或梁富裕度太大。如果是大跨度,梁比较大,可让柱满足无需验算的三条件之一来符合规范要求。
节点域屈服承载力验算不满足,柱腹板薄了,可具部加厚。

根据具体工程,多调整几次应该能找到解决的办法的
回复
dym54
2011年11月08日 08:15:04
39楼
ddddddddddddddddddddd
回复
旭哥哥哥
2015年11月24日 16:22:31
40楼
peter_xie 发表于 2010-2-23 13:37 1,梁端翼缘加宽; 需要梁柱的翼缘截面有差异2,梁端加盖板; 需满足梁翼缘厚度小于柱翼缘厚度6mm以上3 …第二条,梁翼缘厚度小于柱翼缘厚度6mm以上,在那条规范上有规定?
回复
wu342302377
2017年06月16日 16:13:05
41楼
根据抗规计算公式,实在计算通不过,可以柱采用345B。。。梁用235B就可以通过了。
回复

相关推荐

APP内打开