请教高手,如果合用前室地上部分采用自然排烟,地下室不符合自然排烟条件,是否该采用正压送风,按多少层选送风量呢?请赐教!:)
请教高手,如果合用前室地上部分采用自然排烟,地下室不符合自然排烟条件,是否该采用正压送风,按多少层选送风量呢?请赐教!:)
2楼
我们做法是地下室单上,层数按地上走,没办法
回复
3楼
应该是地下室单独设置一个防烟系统,送风量按规范计算,然后和高规的值比较选取
回复
4楼
地下部分单独设加压送风系统。层数按地下部分不满足自然排烟条件的层数计算。
回复
5楼
按规范取25000应该没问题,但有地方规范可以按门洞风速计算,一般不足25000
回复
6楼
不应该机械地选取25000,应该按风速计算。如果地下室只有一层,本来8000就能够满足要求,您非要灌进25000,前室的门还能打开吗?
回复
7楼
:)
回复
8楼
要。且只对地下室
回复
9楼
如果是楼梯间与合用前室分别送风的话,就是地下部分楼梯间单独一个正压送风系统,合用前室仍然是和地上层一样设立正压电动正压送风口,由一个系统负责,然后还有一个系统是负责地上部分楼梯间正压送风的,一般总共在最底层为风机设备层,共三个系统
回复
10楼
单独做也可以,做窗井也可以
但是多是糊涂了事!没有办法
回复
11楼
要单独给地下部分做,但可以不用按规范数据选取,可以通过计算选择风量。