只看楼主

如图中所示,B处表示的是接地刀闸吗?如果不是的话是什么,有什么作用?看了很多帖子,大概知道高压电源进线处不宜设接地刀,但是翻看施耐德的SM6样本,所有四种进线单元IM/IMC/IMB/IMP的接线图中,均有如B处的表示,这是怎么回事呢?还有一个问题,环网柜的出线单元(馈至变压器),是否需要装设避雷器,以防止操作过电压。

如图中所示,B处表示的是接地刀闸吗?如果不是的话是什么,有什么作用?
看了很多帖子,大概知道高压电源进线处不宜设接地刀,但是翻看施耐德的SM6样本,所有四种进线单元IM/IMC/IMB/IMP的接线图中,均有如B处的表示,这是怎么回事呢?
还有一个问题,环网柜的出线单元(馈至变压器),是否需要装设避雷器,以防止操作过电压。
旋转 dy.jpg

旋转 dy.jpg

免费打赏
tudashi63
2009年12月26日 17:50:36
12楼
1.图中的接地开关与我们常说的接地开关用途不同。前者是把动刀臂接地,保证在熔断器上端的接地安全(尤其断口不可见时);后者是把电缆接线端接地,即保证在熔断器下端的接地安全还可以防止反送电,也能放掉电缆的静电电流。
2.SF6及压气式、产气式负荷开关操作过电压很小,在馈线端无须装避雷器。真空负荷开关操作过电压很高,在馈线端须装避雷器。

[ 本帖最后由 tudashi63 于 2009-12-26 18:00 编辑 ]

kkkkingln:看了回复,还是你专业些

回复
yitaofan
2009年12月29日 08:51:55
13楼
学习了:victory:
回复
gulangyu_zhao
2010年02月04日 11:36:09
14楼
进线柜上加接地刀,究竟有什么隐患啊?
回复
changyu1986
2010年02月28日 12:23:16
15楼
进线一般是 2工位的 不带接地位 或是3工位 但是在接地操作孔位置加挂一个挂锁
以起到 当进线下端带电 误操作接地位 而导致的短路现象
回复
xinag-bd2005
2010年03月06日 10:31:23
16楼
学习了
回复
sihuiling
2010年03月08日 14:02:35
17楼
很精辟!
回复
vlych
2010年03月13日 23:20:06
18楼

B是负荷开关本体接地,A才是接地刀
回复
vlych
2010年03月13日 23:23:40
19楼
你这是环网柜,出线基本比加避雷器的,
不过其他的铠装柜基本上出线也装的
回复
wangxf
2010年04月10日 16:19:31
20楼
呵呵,学习了,支持
回复
y502x
2010年04月10日 16:46:15
21楼
学习了,顶一下:victory: :victory: :victory: