如图中所示,B处表示的是接地刀闸吗?如果不是的话是什么,有什么作用?看了很多帖子,大概知道高压电源进线处不宜设接地刀,但是翻看施耐德的SM6样本,所有四种进线单元IM/IMC/IMB/IMP的接线图中,均有如B处的表示,这是怎么回事呢?还有一个问题,环网柜的出线单元(馈至变压器),是否需要装设避雷器,以防止操作过电压。
如图中所示,B处表示的是接地刀闸吗?如果不是的话是什么,有什么作用?
看了很多帖子,大概知道高压电源进线处不宜设接地刀,但是翻看施耐德的SM6样本,所有四种进线单元IM/IMC/IMB/IMP的接线图中,均有如B处的表示,这是怎么回事呢?
还有一个问题,环网柜的出线单元(馈至变压器),是否需要装设避雷器,以防止操作过电压。
2楼
B处的接地符号是指三工位负荷开关的接地位置,六氟化硫负荷开关-熔断器组合电器均有此位置。
环网柜的主开关如为压气负荷开关或真空负荷开关/断路器,则应装设出线侧避雷器防止操作过电压;
如为六氟化硫负荷开关,则不需要装设避雷器。
回复
3楼
:) 谢谢你的帮助!
你讲的第一条,我明白了。至于第二条,为什么会针对不同类型的负荷开关,要求会不同呢?
回复
4楼
一般环网进线单元的进线处放一组避雷器就好了。出线就没必要了吧
回复
5楼
学习:call: :time:
回复
6楼
学习中:victory:
回复
7楼
这两个接地开关都是现实存在的,分别位于熔断器的两端。B 处的接地开关为三工位开关的接地开关。A处为一简易的接地开关(在很多公司的技术资料中,没有对此处接地开关的参数详细说明)。两者之间有连锁,同时合闸。此柜多用作变压器保护出现柜。对于高压电源进线处不宜设接地刀,此类柜型可设置闭锁装置,闭锁接地开关。因为他是三工位开关,有负荷开关就会有接地开关。
回复
8楼
学习了,顶一下。:victory:
回复
9楼
查了很多厂家的样本,进线柜的负荷开关处,都是有这个符号的——按2楼版主说的理解,那这个开关都是有三个工位的了。
审图人是这样说的:即使是进线的负荷开关有三个工位(如样本所示),但是(在进线时)这个开关也不应接地,所以,高压系统图中进线侧,不应该出现下图所示B处的接地符号。请2楼和7楼继续评论一下。
另外,回4楼狂鹰版主:我之前的做法跟你说的一样,都是在环进环出柜设避雷器,馈出单元(至变压器)就不再设了,这次碰到的审图是要求我在馈线也设。仔细翻了一下样本,说是SF6的负荷开关,有“操作过电压低”的特点,但低到什么程度没说,是不是低到不用装避雷器——这点我想厂家肯定不会承诺的。就不知有没有规范规程或设计手册上提过“六氟化硫负荷开关,不需要装设避雷器”。
回复
10楼
1.关于避雷器
装于进线柜或环进环出柜的避雷器是用于抑制线路雷击过电压的;装于馈线柜的避雷器是用于抑制操作过电压的。
真空负荷开关或真空断路器的操作过电压一般在额定电压的四倍以上;绝大部分国产压气负荷开关操作过电压也在四倍以上;需要馈线柜配置避雷器进行抑制。
SF6负荷开关的灭弧性能优越,可认为不会产生操作过电压,所以馈线柜不需要设置避雷器。
当然,LKE的压气负荷开关操作过电压为三倍左右,厂家认为不需要设置避雷器。
2.关于接地位置
一般来说,进线柜不应设置电源侧接地。
但部分场合,考核设备检修的安全,用户和设计院特意要求配置,这还是经常能碰到的。
在规定好停送电程序的前提下,进线柜设置电源侧接地也是可以的。
就像我目前碰到的两个项目:某港口和某矿山,要求必须配置进线侧接地,以保证检修作业安全。
如不需要接地开关,应配置开关本体为两工位的负荷开关。通过闭锁接地开关来避免接地开关误合,是下策。
[
本帖最后由 hain 于 2009-12-25 21:27 编辑 ]
回复
11楼
上面说的很有道理,进线装接地我们也碰过,是中置柜系统中,用户也是考虑检修,我们提出了存在的危险,他们说有严格程序控制,还让我们在接地刀上加锁
回复