请教给水厂高锰酸钾投加如何计算?
牧洲
牧洲 Lv.14
2009年12月22日 11:30:55
只看楼主

请教高手给水厂高锰酸钾投加如何计算?规模5万吨/天,就是在季节性藻类爆发的时候投加用的,谢谢了先:) :)

请教高手给水厂高锰酸钾投加如何计算?规模5万吨/天,就是在季节性藻类爆发的时候投加用的,谢谢了先:) :)
免费打赏
mengyan197206
2009年12月24日 08:14:54
2楼
投加点什么地方?反应时间、藻类数量、藻类种类、反应时间、沉淀时间、什么滤池、是否有气反冲?
回复
mengyan197206
2009年12月24日 08:52:52
3楼
高锰酸钾及高锰酸钾复合药剂在水厂的应用
高锰酸钾
一、高锰酸钾的主要性质:
固态的高锰酸钾是紫色粒状或针状晶体,有蓝色金属光泽,无臭味,不易溶解。
高锰酸钾的水溶液为紫色,有甜涩味,容易因光照分解,二氧化锰和其它杂质条件的催化作用而分解,产生粽色的二氧化锰沉淀。
高锰酸钾在酸性条件下是强氧化剂,能氧化水中的大部分有机质,在中性和碱性条(在水处理论坛)
回复
mengyan197206
2010年06月20日 19:29:31
4楼
回复
mengyan197206
2010年06月23日 20:59:12
5楼
13.采用高锰酸钾预氧化时,应符合下列规定:

    1) 高锰酸钾一般宜在水厂取水口加入;如在水处理流程中投加,先于其它水处理药剂投加的时间不宜少于3min。

    2) 高锰酸钾预氧化的药剂用量应通过试验确定并应精确控制,用于去除有机微污染物、藻和控制嗅味的高锰酸钾投加量一般为0.5~2.5mg/L;实际投加量应通过烧杯试验确定。

    3) 高锰酸钾的用量在15kg/d以上时可采用干投。湿投溶液浓度宜为1-4%。应计量投加,配置好的溶液不易长期储存。
回复
mengyan197206
2010年06月23日 20:59:41
6楼
ORP氧化还原电位计是什么?ORP只要用哪里?ORP电极怎么安装检测点击次数:553 发布时间:2009-6-24 11:10:58

一.概述
ORP是英文Oxidation-Reduction Potential的缩写,它表示溶液的氧化还原电位。ORP值是水溶液氧化还原能力的测量指标,其单位是mv。它由ORP复合电极和mv计组成。ORP电极是一种可以在其敏感层表面进行电子吸收或释放的电极,该敏感层是一种惰性金属,通常是用铂和金来制作。参比电极是和pH电极一样的银/氯化银电极。
在自然界的水体中,存在着多种变价的离子和溶解氧,当一些工业污水排入水中,水中含有大量的离子和有机物质,由于离子间性质不同,在水体中发生氧化还原反应并趋于平衡,因此在自然界的水体中不是单一的氧化还原系统,而是一个氧化还原的混合系统。测量电极所反映的也是一个混合电位,它具有很大的试验性误差。另外,溶液的pH值也对ORP值有影响。因此,在实际测量过程中强调溶液的绝对电位是没有意义的。我们可以说溶液的ORP值在某一数值点附近表示了溶液的一种还原或氧化状态,或表示了溶液的某种性质(如卫生程度等),但这个数值会有较大的不同,你无法对它作出定量的确定,这和pH测试中的准确度是两个概念。另外,影响ORP值的温度系数也是一个变量,无法修正,因此ORP计一般都没有温度补偿功能。

二.适用范围
1.工业污水处理
使用于水处理上的氧化还原系统,主要是铬酸的还原与氰化物的氧化。废水中如果添加二硫化钠或二氧化硫可使六价的铬离子变成三价的铬子。若添加氯或次氯酸钠可用来氧化氰化物,随后是氯化氰的水解,形成氰酸盐。这种化学反应过程叫氧化还原反应系统。氧化还原电位就是电子活性的测量,这与测量氢离子活性的办法很相似。
2.水的消毒与应用
氧化还原电极能衡量对游泳池水、矿泉水及自来水的消毒效果。 因为水中大肠菌的杀菌效果受到氧化还原电位影响,所以氧化还原电位是水质的可靠指标。如果池水和矿泉水中的氧化还原电位值等于或高于650mv,则表示其中的含菌量是可以接受的。

三.电极的安装与检查
1.氧化还原电极可以使用于任何pH/mv测定计上。
2.ORP计使用时无需标定,直接使用即可,只有对ORP电极的品质或测试结果有疑问时,可用 ORP标准溶液检查电位是否在200-275mv之间,以判断ORP电极或仪器的好坏。氧化还原电极使用说明书氧化还原电极使用说明书氧化还原电极使用说明书
3.ORP测量电极(铂或金),其表面应该是光亮的,粗糙的或受污染的表面会影响电极的电位(mv)。可用以下方法清洗活化。
(1)对无机物污染,可将电极浸入0.1mol/L 稀盐酸中30分钟,用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后使用。
(2)对有机油污和油膜污染,可用洗涤剂清洗铂或金表面后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后用。
(3)铂金表面污染严重形成氧化膜,可用牙膏对铂或金表面进行抛光,然后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后使用。由于水源水质变化突然,幅度很大,造成水厂运行不稳定。在原水水质恶化时必须及时增加高锰酸钾投量,在水质变好时又要相应降低投量。为此,紧急加装了在线检测仪表,逐渐实现了应急除臭处理的运行目标,即“实时监测、科学指挥、动态调控、稳定运行、全面达标”。
取水口处高锰酸钾的投加量是除臭运行的关键控制参数。投加量适宜时,所加入的高锰酸钾中的
7 价锰转化为4 价锰,存在形式为不溶性的MnO2 ,可通过净水厂的混凝沉淀过滤有效去除。如投加量过大,反应剩余的高锰酸钾会造成净水厂进水颜色发红(红水) 。如投加量少,则除臭效果差,并且由于在输水管道中进入了还原态,转化成溶解性的2 价锰,造成出厂水锰超标。图6 为锰的形态与运行控制示意。据后来分析,大部分出厂水锰超标的问题都是由于取水口处高锰酸钾投加量偏少造成的。6月3 日夜在净水厂进水处紧急安装了在线ORP 仪,实时监测氧化效果,并根据运行情况在一天内总结出了ORP 仪的控制参数,指导取水口处高锰酸钾投加量的调整和净水厂的运行工况。由于原水在输水管中的流经时间有数小时,高锰酸钾投加量调整的效果有滞后,对此在净水厂内建立了应对锰超标问题的多种运行工况:在进厂水ORP 适宜(400~600mV) 时, 采用正常运行工况(粉末活性炭投加量30 mg/ L ,停止水厂前加氯,采用滤前加氯和滤后加氯) 。ORP 偏高( > 600 mV) 时,为预防可能出现红水问题,水厂运行采用除高锰运行工况(增加粉末活性炭投加量到50 mg/ L ,停止水厂前加氯和滤前加氯) ;ORP 偏低( < 400 mV) 时,采用除低锰运行工况(粉末活性炭投加量30 mg/ L ,增加水厂前加氯,后氯化以滤前加氯为主) 。
回复
mengyan197206
2010年06月25日 15:18:03
7楼
一般要求将高锰酸钾尽早投入待处理水中,很多水厂将投加点设在取水头部,这样能使氧化过程充分进行,最大程度地去除嗅味、藻类等,并发挥二氧化锰的凝核作用,提高絮凝和沉淀效果。如果不能在取水口处投加高锰酸钾,至少要保证在快速混合前投加.不要将其与絮凝剂同时投入水中,否则两者发生反应,反而降低处理效果。
回复