关于PKPM计算书中箍筋的配筋面积
zlhlenovo
zlhlenovo Lv.4
2009年12月21日 18:37:18
来自于PKPM
只看楼主

比如G0.7-0.7,后一个0.7是指非加密区的面积,但在计算时是按加密区的间距得到的(参数输入的时候是以加密区间距100为准),所以还要把这个数值换算成非加密区的数值,我用的方法是 0.7/100=x/200,x代表要求的对应@200的面积 ,0.7表示了2只箍筋的面积,所以求到的x也是两只箍筋的面积 ,再除以2就得到了单只箍筋的面积是0.7,据此配了10@100/200, 可有人说这是错的。。

比如G0.7-0.7,后一个0.7是指非加密区的面积,但在计算时是按加密区的间距得到的(参数输入的时候是以加密区间距100为准),所以还要把这个数值换算成非加密区的数值,我用的方法是 0.7/100=x/200,x代表要求的对应@200的面积 ,0.7表示了2只箍筋的面积,所以求到的x也是两只箍筋的面积 ,再除以2就得到了单只箍筋的面积是0.7,据此配了10@100/200, 可有人说这是错的。。
不知各位是怎么理解的,还望赐教
免费打赏
wxh5330
2009年12月21日 21:09:05
2楼
回楼上,你的理解是对的。提醒一句,你的圆10钢筋是一级还是二级,如果SATWE计算时用210,那么尚需进行面积换算。:lol
回复
zlhlenovo
2009年12月21日 21:16:11
3楼
这倒是没注意过。。如果是二级钢,要怎么换算呢?
回复
zlhlenovo
2009年12月21日 21:17:53
4楼



如果是二级钢,要怎么换算呢? 不吝赐教 :)
回复
lt77887788
2009年12月22日 21:06:24
5楼
面积x强度比·····
回复
homoyo
2009年12月25日 18:21:48
6楼
貌似很麻烦 直接把箍筋面积表 按照 PKPM的方式来改 不就不用那么麻烦了
加密区直接按200
回复
whhskj
2009年12月30日 13:23:49
7楼
深有体会,确实配筋的时候要注意
回复
myhomezyf
2010年01月19日 09:52:43
8楼
深有体会,确实配筋的时候要注意
回复
sunhud
2010年01月19日 12:43:38
9楼
10@100是1.50 计算0.7 明显偏大嘛 浪费~~~~~~~~~~~~~~
回复
gmw66
2010年09月02日 22:40:56
10楼
照你这么计算的,非加密区200长所需要的箍筋面积为140mm2,加密区100长所需要的箍筋面积为70mm2,这不一样吗,常识是单位长度上加密区要比非加密区箍筋面积大呀,呵呵,所以人家说你不对呀。
回复
cncqcw
2010年09月06日 14:57:02
11楼
直接把面积乘以2就可以了,搞那么复杂干嘛呀。比如G0.7-0.7,前一个0.7好说,后一个0.7乘以2就是1.4,10@200的面积是157,所以配10的。
回复